Вы как проектировщик не подскажите норматив на применение медных проводов (например в квартирах, ну или в промышленности), интересует вопрос почему не алюминий. Почему то все ответы основываются на каких то домыслах. а вот норматива никогда не видел.
Заголовок сообщения: Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик
Добавлено: 24 апр 2013, 16:47
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Если вы из России, то подойдет этот: СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Цитата:
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ. Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов и помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной жилой в пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноличенными в пластмассовых трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны выполняться в стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них влаги.
Заголовок сообщения: Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик
Добавлено: 24 апр 2013, 18:12
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31 Сообщений: 60 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо. Тут ссылка на ПУЭ 2.1, 7.1 - в Российском ПУЭ тоже так написано - Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами ? Что-то в Украинском я такого пока не нашел)))
Заголовок сообщения: Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик
Добавлено: 24 апр 2013, 19:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Smit писал(а):
Спасибо. Тут ссылка на ПУЭ 2.1, 7.1 - в Российском ПУЭ тоже так написано - Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами ? Что-то в Украинском я такого пока не нашел)))