Автор:  +Oleg+ [ 24 апр 2013, 06:00 ]
Заголовок сообщения:  Пересечение СИП с ВЛ 10кВ

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возможно ли пересечение СИП (подключено 120 домов) с ВЛ 10кВ, чем это чревато и какими документами регламентируется/запрещается.

Автор:  k-igor [ 24 апр 2013, 07:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пересечение СИП с ВЛ 10кВ

+Oleg+ писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возможно ли пересечение СИП (подключено 120 домов) с ВЛ 10кВ, чем это чревато и какими документами регламентируется/запрещается.

Возможно.
Смотрите ПУЭ
2.4.70. При пересечении ВЛ (ВЛИ) с ВЛ напряжением выше 1 кВ расстояние от проводов пересекающей ВЛ до пересекаемой ВЛ (ВЛИ) должно соответствовать требованиям, приведенным в 2.5.221 и 2.5.227.
2.5.221. Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ (ВЛЗ). Расстояния от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ до опор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней (пересекающей) ВЛ до опор нижней (пересекаемой) ВЛ в свету должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.23, а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ.
Допускается выполнение пересечений ВЛ и ВЛЗ между собой и с ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ на общей опоре.
2.5.227. Наименьшие расстояния между ближайшими проводами (или проводами и тросами) пересекающихся ВЛ должны приниматься не менее приведенных в табл. 2.5.24 при температуре воздуха плюс 15 ºС без ветра.
Для промежуточных длин пролетов соответствующие расстояния определяются линейной интерполяцией.
Расстояние между ближайшими проводами пересекающей и пересекаемой ВЛ 6-20 кВ при условии, что хотя бы одна из них выполнена с защищенными проводами, при температуре плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее 1,5 м.
Расстояние по вертикали между ближайшими проводами пересекающей ВЛЗ и пересекаемой ВЛИ при температуре воздуха плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее 1 м.
Допускается сохранение опор пересекаемых ВЛ до 110 кВ под проводами пересекающих ВЛ до 500 кВ, если расстояние по вертикали от проводов пересекающей ВЛ до верха опоры пересекаемой ВЛ на 4 м больше значений, приведенных в табл. 2.5.24.
Допускается сохранение опор пересекаемых ВЛ до 150 кВ под проводами пересекающих ВЛ 750 кВ, если расстояние по вертикали от проводов ВЛ 750 кВ до верха опоры пересекаемой ВЛ не менее 12 м при высшей температуре воздуха.

Автор:  +Oleg+ [ 24 апр 2013, 08:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пересечение СИП с ВЛ 10кВ

Я предварительно ознакомился с этим документом, но не понятен такой момент: не будет ли "пробоя" 10кВ, в случае обрыва 10кВ, на СИП, к которому подключены потребители.

Автор:  k-igor [ 24 апр 2013, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пересечение СИП с ВЛ 10кВ

+Oleg+ писал(а):
Я предварительно ознакомился с этим документом, но не понятен такой момент: не будет ли "пробоя" 10кВ, в случае обрыва 10кВ, на СИП, к которому подключены потребители.

Думаю вам не стоит беспокоиться по этому поводу.
Какой именно СИП используете? Можно посмотреть пробивное напряжение защитной изоляции для этого СИП...

Автор:  +Oleg+ [ 24 апр 2013, 10:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пересечение СИП с ВЛ 10кВ

СИП-2 4х50, более точную маркировку могу сказать завтра.