Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 10 окт 2024, 08:47

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Пересечение СИП с ВЛ 10кВ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 06:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 апр 2013, 05:42
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возможно ли пересечение СИП (подключено 120 домов) с ВЛ 10кВ, чем это чревато и какими документами регламентируется/запрещается.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пересечение СИП с ВЛ 10кВ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 07:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
+Oleg+ писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возможно ли пересечение СИП (подключено 120 домов) с ВЛ 10кВ, чем это чревато и какими документами регламентируется/запрещается.

Возможно.
Смотрите ПУЭ
2.4.70. При пересечении ВЛ (ВЛИ) с ВЛ напряжением выше 1 кВ расстояние от проводов пересекающей ВЛ до пересекаемой ВЛ (ВЛИ) должно соответствовать требованиям, приведенным в 2.5.221 и 2.5.227.
2.5.221. Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ (ВЛЗ). Расстояния от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ до опор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней (пересекающей) ВЛ до опор нижней (пересекаемой) ВЛ в свету должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.23, а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ.
Допускается выполнение пересечений ВЛ и ВЛЗ между собой и с ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ на общей опоре.
2.5.227. Наименьшие расстояния между ближайшими проводами (или проводами и тросами) пересекающихся ВЛ должны приниматься не менее приведенных в табл. 2.5.24 при температуре воздуха плюс 15 ºС без ветра.
Для промежуточных длин пролетов соответствующие расстояния определяются линейной интерполяцией.
Расстояние между ближайшими проводами пересекающей и пересекаемой ВЛ 6-20 кВ при условии, что хотя бы одна из них выполнена с защищенными проводами, при температуре плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее 1,5 м.
Расстояние по вертикали между ближайшими проводами пересекающей ВЛЗ и пересекаемой ВЛИ при температуре воздуха плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее 1 м.
Допускается сохранение опор пересекаемых ВЛ до 110 кВ под проводами пересекающих ВЛ до 500 кВ, если расстояние по вертикали от проводов пересекающей ВЛ до верха опоры пересекаемой ВЛ на 4 м больше значений, приведенных в табл. 2.5.24.
Допускается сохранение опор пересекаемых ВЛ до 150 кВ под проводами пересекающих ВЛ 750 кВ, если расстояние по вертикали от проводов ВЛ 750 кВ до верха опоры пересекаемой ВЛ не менее 12 м при высшей температуре воздуха.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пересечение СИП с ВЛ 10кВ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 08:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 апр 2013, 05:42
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я предварительно ознакомился с этим документом, но не понятен такой момент: не будет ли "пробоя" 10кВ, в случае обрыва 10кВ, на СИП, к которому подключены потребители.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пересечение СИП с ВЛ 10кВ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 10:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
+Oleg+ писал(а):
Я предварительно ознакомился с этим документом, но не понятен такой момент: не будет ли "пробоя" 10кВ, в случае обрыва 10кВ, на СИП, к которому подключены потребители.

Думаю вам не стоит беспокоиться по этому поводу.
Какой именно СИП используете? Можно посмотреть пробивное напряжение защитной изоляции для этого СИП...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пересечение СИП с ВЛ 10кВ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 10:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 апр 2013, 05:42
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
СИП-2 4х50, более точную маркировку могу сказать завтра.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика