Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 10 окт 2024, 08:45

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Кабельные колодцы
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 05:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Добрый день! Столкнулась с такой проблемой, обязательна ли использование кабельного колодца при переходе с кабельной траншеи на непосредственно электроприемники


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные колодцы
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 05:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Добрый день! Столкнулась с такой проблемой, обязательна ли использование кабельного колодца при переходе с кабельной траншеи на непосредственно электроприемники

Никогда не делаю, да и зачем?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные колодцы
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 07:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
6 силовых электрических кабеля приходит в траншее (или в блоке) в колодец ККС-3. из них 3 кабеля продолжает трассу, а 3 переходит в землю. Вот в таких целях хочу использовать колодец


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные колодцы
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 07:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
6 силовых электрических кабеля приходит в траншее (или в блоке) в колодец ККС-3. из них 3 кабеля продолжает трассу, а 3 переходит в землю. Вот в таких целях хочу использовать колодец

Блоки это другая история)) В таком случае можно поставить, наверное даже нужно поставить колодец.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные колодцы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 04:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Кабельные блоки далеко не экономичный способ.
Вот хотела кабель проложить в металлическую трубу диаметром 50 мм в подливке пола при слое бетона 150 мм, НО слой грунта 350 мм так как есть пересечение с трубопроводом соблюдаю расстояние 0,5 м. Вот можно ли допустить что труба будет лежать у меня на глубине 0,5 м от планировочной отметки


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные колодцы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 05:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Кабельные блоки далеко не экономичный способ.
Вот хотела кабель проложить в металлическую трубу диаметром 50 мм в подливке пола при слое бетона 150 мм, НО слой грунта 350 мм так как есть пересечение с трубопроводом соблюдаю расстояние 0,5 м. Вот можно ли допустить что труба будет лежать у меня на глубине 0,5 м от планировочной отметки

Согласен, что кабельные блоки не самый дешевый способ прокладки кабелей.
Не совем понял, что вы хотите сделать... Если я правильно понял, то можно кабель в трубе проложить не в подготовке пола, а в земле, на отметке -0,5м. При пересечении в земле расстояние может быть 0,25м.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные колодцы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 05:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Да да, все правильно, я имела ввиду в самой земле, вот токо траншея то сама будет глубиной 0,5 м и труба тоже, то есть никак не могу соблюсти нормы


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные колодцы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 05:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Да да, все правильно, я имела ввиду в самой земле, вот токо траншея то сама будет глубиной 0,5 м и труба тоже, то есть никак не могу соблюсти нормы

Какие нормы вы не сможете соблюсти? 0,25м не получается? Какой трубопровод, диаметр?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные колодцы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 05:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
о самой траншеее. ведь моя труба должна лежать на глуб 0,7 м, если я проложу на 0,7 то проигрываю в расстоянии м\у тробупроводом диаметром 159 мм


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные колодцы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 06:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
о самой траншеее. ведь моя труба должна лежать на глуб 0,7 м, если я проложу на 0,7 то проигрываю в расстоянии м\у тробупроводом диаметром 159 мм

ПУЭ
2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.
Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).
Прокладка кабельных линий 6-10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы.

Вам надо выдержать 0,25м.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика