Автор:  k-igor [ 09 апр 2013, 08:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.

У мне на блоге недавно статья вышла.
Расчет стрелы провеса и усилия натяжения СИП

Автор:  Asaneck [ 09 апр 2013, 11:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.

Да, такой расчет, учитывающий тяжение, - более точный. Но формула - fx= x/L * [deltaH + 4*fm*(1- x/L )]
показывает реальную картину, когда провод на концах подвешен на разных высотах - максимальная стрела провиса не находится в середине пролёта, и с_интерполировать как - хз.
fx- стрела провиса, x -расстояние от высшей точки подвеса до места пересеч. fm - макс привис по таблице, L - пролёт. deltaH - разность в точках подвеса провода.

Автор:  k-igor [ 09 апр 2013, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.

Определение напряжения и стрел провеса провода при точках подвеса на разной высоте

Автор:  elektrik [ 10 апр 2013, 03:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.

k-igor писал(а):
У мне на блоге недавно статья вышла.
Расчет стрелы провеса и усилия натяжения СИП

Откуда взята методика если не секрет?

Автор:  k-igor [ 10 апр 2013, 05:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.

elektrik писал(а):
Откуда взята методика если не секрет?

Файл в инете нашел в pdf формате, переработал его и выдал. Если нужно могу его выложить здесь...только вечером.