Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2589
Страница 1 из 2

Автор:  Борис Мешков [ 30 мар 2013, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.

Здравствуйте уважаемые коллеги. Второй день забиваю себе голову расчетом стрелы провеса СИП в месте пересечения с ВЛ 10 кВ. Имеется формула.
f=(y*Lc/2*G)*(L-Lc)
где y=0.61 даН/М удельная нагрузка провода от собственного веса, взял значение в справке программа электрик. для СИП 3х35+1х54,6
Lc=26 расстояние до опоры с наибольшей высотой
L длинна пролета 35м

G монтажное тяжение в проводе тяжение в проводе. Если открыть проект РОСЭП 2.50017 то для третьего района по гололеду тяжение при 0 градусов должно быть 18 МПа.
Соответственно, для расчета мегапаскали надо перевести в даН/М.
18 МПа=18000000 Н/м=1800000 даН/м
Получается

(0,61*26/2*1800000)*35-26=0,00003965м
Ведь это бред.
В общем смущают РОСЭПовские Мегапаскали. Они хоть и даны для провода СИП 3х35+1х54,6+2х16, т.е в моем случае немного завышенны из за отсутствия у меня двух дополнительных проводов. НО значение таким маленьким получится не может.

Помогите разобраться господа. И если у кого есть монтажная таблица для СИП в даН/м, поделитесь пожалуйста

Автор:  k-igor [ 30 мар 2013, 18:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.

Борис Мешков писал(а):
Здравствуйте уважаемые коллеги. Второй день забиваю себе голову расчетом стрелы провеса СИП в месте пересечения с ВЛ 10 кВ. Имеется формула.
f=(y*Lc/2*G)*(L-Lc)
где y=0.61 даН/М удельная нагрузка провода от собственного веса, взял значение в справке программа электрик. для СИП 3х35+1х54,6
Lc=26 расстояние до опоры с наибольшей высотой
L длинна пролета 35м

G монтажное тяжение в проводе тяжение в проводе. Если открыть проект РОСЭП 2.50017 то для третьего района по гололеду тяжение при 0 градусов должно быть 18 МПа.
Соответственно, для расчета мегапаскали надо перевести в даН/М.
18 МПа=18000000 Н/м=1800000 даН/м
Получается

(0,61*26/2*1800000)*35-26=0,00003965м
Ведь это бред.
В общем смущают РОСЭПовские Мегапаскали. Они хоть и даны для провода СИП 3х35+1х54,6+2х16, т.е в моем случае немного завышенны из за отсутствия у меня двух дополнительных проводов. НО значение таким маленьким получится не может.

Помогите разобраться господа. И если у кого есть монтажная таблица для СИП в даН/м, поделитесь пожалуйста

Какой у вас СИП и сечение, длина пролета??

Автор:  Борис Мешков [ 30 мар 2013, 21:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.

СИП2 3х35+1х54,6 Пролет 35м

Автор:  k-igor [ 31 мар 2013, 06:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.

Как я понял, ваша ВЛИ-0,4кВ пересекает ВЛ-10кВ и вам нужно выдержать минимальное расстояние между проводами. Во всех типовых идут таблицы монтажных стрел провеса для СИП 3х35+1х54,6+2х16, а у вас СИП 3х35+1х54,6 т.е. без дополнительных жил. Если следовать логике, то у вас стрела провеса будет меньше и учитывать стрелу провеса нужно при темпеатуре -40 т.к. она будет еще меньше, а значит провода ВЛИ будут ближе ВЛ.
А ВЛ-10кВ вы считаете стрелу провеса, в каком месте вы пересекаетесь?)) Думаю приблизительно они друг друга компенсируют, т.е. можно провес не учитывать. Возможно достаточно будет оценить максимальную стрелу провеса ВЛ-10кВ в точке пересечения и минимальную ВЛИ-0,4кВ.
Это мое мнение, возможно я ошибаюсь. А вот по вашему расчету надо еще подумать....

Автор:  Роман [ 01 апр 2013, 19:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.

Программа ЭЛЕКТРИК позволяет рассчитать провис СИП 3х35+1х54,6.

Автор:  Борис Мешков [ 03 апр 2013, 07:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.

k-igor писал(а):
Как я понял, ваша ВЛИ-0,4кВ пересекает ВЛ-10кВ и вам нужно выдержать минимальное расстояние между проводами. Во всех типовых идут таблицы монтажных стрел провеса для СИП 3х35+1х54,6+2х16, а у вас СИП 3х35+1х54,6 т.е. без дополнительных жил. Если следовать логике, то у вас стрела провеса будет меньше и учитывать стрелу провеса нужно при темпеатуре -40 т.к. она будет еще меньше, а значит провода ВЛИ будут ближе ВЛ.
А ВЛ-10кВ вы считаете стрелу провеса, в каком месте вы пересекаетесь?)) Думаю приблизительно они друг друга компенсируют, т.е. можно провес не учитывать. Возможно достаточно будет оценить максимальную стрелу провеса ВЛ-10кВ в точке пересечения и минимальную ВЛИ-0,4кВ.
Это мое мнение, возможно я ошибаюсь. А вот по вашему расчету надо еще подумать....


Приблизительно не интересно хочется разобраться понормальному. А расчет приведенный можно найти в любом проекте ВЛИ 0,4 кВ. и во всех них цифры не сходятся, а результат притянут за уши.

Автор:  Борис Мешков [ 03 апр 2013, 07:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.

Роман писал(а):
Программа ЭЛЕКТРИК позволяет рассчитать провис СИП 3х35+1х54,6.

Позволяет. но определяет максимальную стрелу провеса. А Нужна стрела в точке пересечения. Т.е ВЛ не обязательно пересекаются в середине пролета

Автор:  k-igor [ 03 апр 2013, 08:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.

Борис Мешков писал(а):
Роман писал(а):
Программа ЭЛЕКТРИК позволяет рассчитать провис СИП 3х35+1х54,6.

Позволяет. но определяет максимальную стрелу провеса. А Нужна стрела в точке пересечения. Т.е ВЛ не обязательно пересекаются в середине пролета

Зная стрелу провиса, можно построить геометрически пересечение двух ВЛ и найти стрелу провиса в нужной точке.

Автор:  Asaneck [ 09 апр 2013, 06:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.

Мы считаем по формуле одной, но вот откуда она - хз. И если геометрически строить, то очень приблизительно похоже на правду. Нужны высота подвеса низшей и высшей опоры, пролёт, расстояние от высшей оп. до места пересеч. и максим. стрела провиса. Сейчас всё чаще требуют отрисовывать профили пересечений.

Автор:  elektrik [ 09 апр 2013, 07:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.

Если известны стрелы провеса в середине пролета, то можно методом интерполяции определить стрелу провеса в нужной точке

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/