Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями. http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2589 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Борис Мешков [ 30 мар 2013, 09:24 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями. |
Здравствуйте уважаемые коллеги. Второй день забиваю себе голову расчетом стрелы провеса СИП в месте пересечения с ВЛ 10 кВ. Имеется формула. f=(y*Lc/2*G)*(L-Lc) где y=0.61 даН/М удельная нагрузка провода от собственного веса, взял значение в справке программа электрик. для СИП 3х35+1х54,6 Lc=26 расстояние до опоры с наибольшей высотой L длинна пролета 35м G монтажное тяжение в проводе тяжение в проводе. Если открыть проект РОСЭП 2.50017 то для третьего района по гололеду тяжение при 0 градусов должно быть 18 МПа. Соответственно, для расчета мегапаскали надо перевести в даН/М. 18 МПа=18000000 Н/м=1800000 даН/м Получается (0,61*26/2*1800000)*35-26=0,00003965м Ведь это бред. В общем смущают РОСЭПовские Мегапаскали. Они хоть и даны для провода СИП 3х35+1х54,6+2х16, т.е в моем случае немного завышенны из за отсутствия у меня двух дополнительных проводов. НО значение таким маленьким получится не может. Помогите разобраться господа. И если у кого есть монтажная таблица для СИП в даН/м, поделитесь пожалуйста |
Автор: | k-igor [ 30 мар 2013, 18:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями. |
Борис Мешков писал(а): Здравствуйте уважаемые коллеги. Второй день забиваю себе голову расчетом стрелы провеса СИП в месте пересечения с ВЛ 10 кВ. Имеется формула. f=(y*Lc/2*G)*(L-Lc) где y=0.61 даН/М удельная нагрузка провода от собственного веса, взял значение в справке программа электрик. для СИП 3х35+1х54,6 Lc=26 расстояние до опоры с наибольшей высотой L длинна пролета 35м G монтажное тяжение в проводе тяжение в проводе. Если открыть проект РОСЭП 2.50017 то для третьего района по гололеду тяжение при 0 градусов должно быть 18 МПа. Соответственно, для расчета мегапаскали надо перевести в даН/М. 18 МПа=18000000 Н/м=1800000 даН/м Получается (0,61*26/2*1800000)*35-26=0,00003965м Ведь это бред. В общем смущают РОСЭПовские Мегапаскали. Они хоть и даны для провода СИП 3х35+1х54,6+2х16, т.е в моем случае немного завышенны из за отсутствия у меня двух дополнительных проводов. НО значение таким маленьким получится не может. Помогите разобраться господа. И если у кого есть монтажная таблица для СИП в даН/м, поделитесь пожалуйста Какой у вас СИП и сечение, длина пролета?? |
Автор: | Борис Мешков [ 30 мар 2013, 21:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями. |
СИП2 3х35+1х54,6 Пролет 35м |
Автор: | k-igor [ 31 мар 2013, 06:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями. |
Как я понял, ваша ВЛИ-0,4кВ пересекает ВЛ-10кВ и вам нужно выдержать минимальное расстояние между проводами. Во всех типовых идут таблицы монтажных стрел провеса для СИП 3х35+1х54,6+2х16, а у вас СИП 3х35+1х54,6 т.е. без дополнительных жил. Если следовать логике, то у вас стрела провеса будет меньше и учитывать стрелу провеса нужно при темпеатуре -40 т.к. она будет еще меньше, а значит провода ВЛИ будут ближе ВЛ. А ВЛ-10кВ вы считаете стрелу провеса, в каком месте вы пересекаетесь?)) Думаю приблизительно они друг друга компенсируют, т.е. можно провес не учитывать. Возможно достаточно будет оценить максимальную стрелу провеса ВЛ-10кВ в точке пересечения и минимальную ВЛИ-0,4кВ. Это мое мнение, возможно я ошибаюсь. А вот по вашему расчету надо еще подумать.... |
Автор: | Роман [ 01 апр 2013, 19:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями. |
Программа ЭЛЕКТРИК позволяет рассчитать провис СИП 3х35+1х54,6. |
Автор: | Борис Мешков [ 03 апр 2013, 07:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями. |
k-igor писал(а): Как я понял, ваша ВЛИ-0,4кВ пересекает ВЛ-10кВ и вам нужно выдержать минимальное расстояние между проводами. Во всех типовых идут таблицы монтажных стрел провеса для СИП 3х35+1х54,6+2х16, а у вас СИП 3х35+1х54,6 т.е. без дополнительных жил. Если следовать логике, то у вас стрела провеса будет меньше и учитывать стрелу провеса нужно при темпеатуре -40 т.к. она будет еще меньше, а значит провода ВЛИ будут ближе ВЛ. А ВЛ-10кВ вы считаете стрелу провеса, в каком месте вы пересекаетесь?)) Думаю приблизительно они друг друга компенсируют, т.е. можно провес не учитывать. Возможно достаточно будет оценить максимальную стрелу провеса ВЛ-10кВ в точке пересечения и минимальную ВЛИ-0,4кВ. Это мое мнение, возможно я ошибаюсь. А вот по вашему расчету надо еще подумать.... Приблизительно не интересно хочется разобраться понормальному. А расчет приведенный можно найти в любом проекте ВЛИ 0,4 кВ. и во всех них цифры не сходятся, а результат притянут за уши. |
Автор: | Борис Мешков [ 03 апр 2013, 07:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями. |
Роман писал(а): Программа ЭЛЕКТРИК позволяет рассчитать провис СИП 3х35+1х54,6. Позволяет. но определяет максимальную стрелу провеса. А Нужна стрела в точке пересечения. Т.е ВЛ не обязательно пересекаются в середине пролета |
Автор: | k-igor [ 03 апр 2013, 08:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями. |
Борис Мешков писал(а): Роман писал(а): Программа ЭЛЕКТРИК позволяет рассчитать провис СИП 3х35+1х54,6. Позволяет. но определяет максимальную стрелу провеса. А Нужна стрела в точке пересечения. Т.е ВЛ не обязательно пересекаются в середине пролета Зная стрелу провиса, можно построить геометрически пересечение двух ВЛ и найти стрелу провиса в нужной точке. |
Автор: | Asaneck [ 09 апр 2013, 06:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями. |
Мы считаем по формуле одной, но вот откуда она - хз. И если геометрически строить, то очень приблизительно похоже на правду. Нужны высота подвеса низшей и высшей опоры, пролёт, расстояние от высшей оп. до места пересеч. и максим. стрела провиса. Сейчас всё чаще требуют отрисовывать профили пересечений. |
Автор: | elektrik [ 09 апр 2013, 07:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями. |
Если известны стрелы провеса в середине пролета, то можно методом интерполяции определить стрелу провеса в нужной точке |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |