СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 09:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2013, 08:50
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте уважаемые коллеги. Второй день забиваю себе голову расчетом стрелы провеса СИП в месте пересечения с ВЛ 10 кВ. Имеется формула.
f=(y*Lc/2*G)*(L-Lc)
где y=0.61 даН/М удельная нагрузка провода от собственного веса, взял значение в справке программа электрик. для СИП 3х35+1х54,6
Lc=26 расстояние до опоры с наибольшей высотой
L длинна пролета 35м

G монтажное тяжение в проводе тяжение в проводе. Если открыть проект РОСЭП 2.50017 то для третьего района по гололеду тяжение при 0 градусов должно быть 18 МПа.
Соответственно, для расчета мегапаскали надо перевести в даН/М.
18 МПа=18000000 Н/м=1800000 даН/м
Получается

(0,61*26/2*1800000)*35-26=0,00003965м
Ведь это бред.
В общем смущают РОСЭПовские Мегапаскали. Они хоть и даны для провода СИП 3х35+1х54,6+2х16, т.е в моем случае немного завышенны из за отсутствия у меня двух дополнительных проводов. НО значение таким маленьким получится не может.

Помогите разобраться господа. И если у кого есть монтажная таблица для СИП в даН/м, поделитесь пожалуйста


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 18:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Борис Мешков писал(а):
Здравствуйте уважаемые коллеги. Второй день забиваю себе голову расчетом стрелы провеса СИП в месте пересечения с ВЛ 10 кВ. Имеется формула.
f=(y*Lc/2*G)*(L-Lc)
где y=0.61 даН/М удельная нагрузка провода от собственного веса, взял значение в справке программа электрик. для СИП 3х35+1х54,6
Lc=26 расстояние до опоры с наибольшей высотой
L длинна пролета 35м

G монтажное тяжение в проводе тяжение в проводе. Если открыть проект РОСЭП 2.50017 то для третьего района по гололеду тяжение при 0 градусов должно быть 18 МПа.
Соответственно, для расчета мегапаскали надо перевести в даН/М.
18 МПа=18000000 Н/м=1800000 даН/м
Получается

(0,61*26/2*1800000)*35-26=0,00003965м
Ведь это бред.
В общем смущают РОСЭПовские Мегапаскали. Они хоть и даны для провода СИП 3х35+1х54,6+2х16, т.е в моем случае немного завышенны из за отсутствия у меня двух дополнительных проводов. НО значение таким маленьким получится не может.

Помогите разобраться господа. И если у кого есть монтажная таблица для СИП в даН/м, поделитесь пожалуйста

Какой у вас СИП и сечение, длина пролета??

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 21:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2013, 08:50
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
СИП2 3х35+1х54,6 Пролет 35м


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 06:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Как я понял, ваша ВЛИ-0,4кВ пересекает ВЛ-10кВ и вам нужно выдержать минимальное расстояние между проводами. Во всех типовых идут таблицы монтажных стрел провеса для СИП 3х35+1х54,6+2х16, а у вас СИП 3х35+1х54,6 т.е. без дополнительных жил. Если следовать логике, то у вас стрела провеса будет меньше и учитывать стрелу провеса нужно при темпеатуре -40 т.к. она будет еще меньше, а значит провода ВЛИ будут ближе ВЛ.
А ВЛ-10кВ вы считаете стрелу провеса, в каком месте вы пересекаетесь?)) Думаю приблизительно они друг друга компенсируют, т.е. можно провес не учитывать. Возможно достаточно будет оценить максимальную стрелу провеса ВЛ-10кВ в точке пересечения и минимальную ВЛИ-0,4кВ.
Это мое мнение, возможно я ошибаюсь. А вот по вашему расчету надо еще подумать....

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 19:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Программа ЭЛЕКТРИК позволяет рассчитать провис СИП 3х35+1х54,6.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 07:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2013, 08:50
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Как я понял, ваша ВЛИ-0,4кВ пересекает ВЛ-10кВ и вам нужно выдержать минимальное расстояние между проводами. Во всех типовых идут таблицы монтажных стрел провеса для СИП 3х35+1х54,6+2х16, а у вас СИП 3х35+1х54,6 т.е. без дополнительных жил. Если следовать логике, то у вас стрела провеса будет меньше и учитывать стрелу провеса нужно при темпеатуре -40 т.к. она будет еще меньше, а значит провода ВЛИ будут ближе ВЛ.
А ВЛ-10кВ вы считаете стрелу провеса, в каком месте вы пересекаетесь?)) Думаю приблизительно они друг друга компенсируют, т.е. можно провес не учитывать. Возможно достаточно будет оценить максимальную стрелу провеса ВЛ-10кВ в точке пересечения и минимальную ВЛИ-0,4кВ.
Это мое мнение, возможно я ошибаюсь. А вот по вашему расчету надо еще подумать....


Приблизительно не интересно хочется разобраться понормальному. А расчет приведенный можно найти в любом проекте ВЛИ 0,4 кВ. и во всех них цифры не сходятся, а результат притянут за уши.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 07:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2013, 08:50
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роман писал(а):
Программа ЭЛЕКТРИК позволяет рассчитать провис СИП 3х35+1х54,6.

Позволяет. но определяет максимальную стрелу провеса. А Нужна стрела в точке пересечения. Т.е ВЛ не обязательно пересекаются в середине пролета


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 08:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Борис Мешков писал(а):
Роман писал(а):
Программа ЭЛЕКТРИК позволяет рассчитать провис СИП 3х35+1х54,6.

Позволяет. но определяет максимальную стрелу провеса. А Нужна стрела в точке пересечения. Т.е ВЛ не обязательно пересекаются в середине пролета

Зная стрелу провиса, можно построить геометрически пересечение двух ВЛ и найти стрелу провиса в нужной точке.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 06:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мы считаем по формуле одной, но вот откуда она - хз. И если геометрически строить, то очень приблизительно похоже на правду. Нужны высота подвеса низшей и высшей опоры, пролёт, расстояние от высшей оп. до места пересеч. и максим. стрела провиса. Сейчас всё чаще требуют отрисовывать профили пересечений.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 07:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если известны стрелы провеса в середине пролета, то можно методом интерполяции определить стрелу провеса в нужной точке


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.