Заголовок сообщения: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.
Добавлено: 30 мар 2013, 09:24
Зарегистрирован: 30 мар 2013, 08:50 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте уважаемые коллеги. Второй день забиваю себе голову расчетом стрелы провеса СИП в месте пересечения с ВЛ 10 кВ. Имеется формула. f=(y*Lc/2*G)*(L-Lc) где y=0.61 даН/М удельная нагрузка провода от собственного веса, взял значение в справке программа электрик. для СИП 3х35+1х54,6 Lc=26 расстояние до опоры с наибольшей высотой L длинна пролета 35м
G монтажное тяжение в проводе тяжение в проводе. Если открыть проект РОСЭП 2.50017 то для третьего района по гололеду тяжение при 0 градусов должно быть 18 МПа. Соответственно, для расчета мегапаскали надо перевести в даН/М. 18 МПа=18000000 Н/м=1800000 даН/м Получается
(0,61*26/2*1800000)*35-26=0,00003965м Ведь это бред. В общем смущают РОСЭПовские Мегапаскали. Они хоть и даны для провода СИП 3х35+1х54,6+2х16, т.е в моем случае немного завышенны из за отсутствия у меня двух дополнительных проводов. НО значение таким маленьким получится не может.
Помогите разобраться господа. И если у кого есть монтажная таблица для СИП в даН/м, поделитесь пожалуйста
Заголовок сообщения: Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.
Добавлено: 30 мар 2013, 18:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Борис Мешков писал(а):
Здравствуйте уважаемые коллеги. Второй день забиваю себе голову расчетом стрелы провеса СИП в месте пересечения с ВЛ 10 кВ. Имеется формула. f=(y*Lc/2*G)*(L-Lc) где y=0.61 даН/М удельная нагрузка провода от собственного веса, взял значение в справке программа электрик. для СИП 3х35+1х54,6 Lc=26 расстояние до опоры с наибольшей высотой L длинна пролета 35м
G монтажное тяжение в проводе тяжение в проводе. Если открыть проект РОСЭП 2.50017 то для третьего района по гололеду тяжение при 0 градусов должно быть 18 МПа. Соответственно, для расчета мегапаскали надо перевести в даН/М. 18 МПа=18000000 Н/м=1800000 даН/м Получается
(0,61*26/2*1800000)*35-26=0,00003965м Ведь это бред. В общем смущают РОСЭПовские Мегапаскали. Они хоть и даны для провода СИП 3х35+1х54,6+2х16, т.е в моем случае немного завышенны из за отсутствия у меня двух дополнительных проводов. НО значение таким маленьким получится не может.
Помогите разобраться господа. И если у кого есть монтажная таблица для СИП в даН/м, поделитесь пожалуйста
Заголовок сообщения: Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.
Добавлено: 31 мар 2013, 06:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Как я понял, ваша ВЛИ-0,4кВ пересекает ВЛ-10кВ и вам нужно выдержать минимальное расстояние между проводами. Во всех типовых идут таблицы монтажных стрел провеса для СИП 3х35+1х54,6+2х16, а у вас СИП 3х35+1х54,6 т.е. без дополнительных жил. Если следовать логике, то у вас стрела провеса будет меньше и учитывать стрелу провеса нужно при темпеатуре -40 т.к. она будет еще меньше, а значит провода ВЛИ будут ближе ВЛ. А ВЛ-10кВ вы считаете стрелу провеса, в каком месте вы пересекаетесь?)) Думаю приблизительно они друг друга компенсируют, т.е. можно провес не учитывать. Возможно достаточно будет оценить максимальную стрелу провеса ВЛ-10кВ в точке пересечения и минимальную ВЛИ-0,4кВ. Это мое мнение, возможно я ошибаюсь. А вот по вашему расчету надо еще подумать....
Заголовок сообщения: Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.
Добавлено: 03 апр 2013, 07:07
Зарегистрирован: 30 мар 2013, 08:50 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Как я понял, ваша ВЛИ-0,4кВ пересекает ВЛ-10кВ и вам нужно выдержать минимальное расстояние между проводами. Во всех типовых идут таблицы монтажных стрел провеса для СИП 3х35+1х54,6+2х16, а у вас СИП 3х35+1х54,6 т.е. без дополнительных жил. Если следовать логике, то у вас стрела провеса будет меньше и учитывать стрелу провеса нужно при темпеатуре -40 т.к. она будет еще меньше, а значит провода ВЛИ будут ближе ВЛ. А ВЛ-10кВ вы считаете стрелу провеса, в каком месте вы пересекаетесь?)) Думаю приблизительно они друг друга компенсируют, т.е. можно провес не учитывать. Возможно достаточно будет оценить максимальную стрелу провеса ВЛ-10кВ в точке пересечения и минимальную ВЛИ-0,4кВ. Это мое мнение, возможно я ошибаюсь. А вот по вашему расчету надо еще подумать....
Приблизительно не интересно хочется разобраться понормальному. А расчет приведенный можно найти в любом проекте ВЛИ 0,4 кВ. и во всех них цифры не сходятся, а результат притянут за уши.
Заголовок сообщения: Re: Расчет пересечения СИП с инженерными сооружениями.
Добавлено: 09 апр 2013, 06:30
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22 Сообщений: 28 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мы считаем по формуле одной, но вот откуда она - хз. И если геометрически строить, то очень приблизительно похоже на правду. Нужны высота подвеса низшей и высшей опоры, пролёт, расстояние от высшей оп. до места пересеч. и максим. стрела провиса. Сейчас всё чаще требуют отрисовывать профили пересечений.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения