Добрый день, опытные коллеги! Помогите и мне советом по выбору кабелей питающей сети.
Немного "предыстории":
1. Для электроснабжения промышленного комплекса
с установленной мощностью около 2,4 МВт запроектирована КТП с двумя тр-рами ТМГ12-1250/10/0,4кВ (единичная мощность тр-ра продиктована Заказчиком и прописана в ТУ).
2. В соответствии с ТУ категория электроприемников по надежности электроснабжения - III, в том числе 40 кВт - по I категории (для чего должен быть предусмотрен резервный ДГ).
3.
Разрешенная к использованию мощность по ТУ - 2,17 МВт.4. Данные по технологическому оборудованию и его энергоиспользованию получены от Заказчика и технолога (в частности, электрические мощности, продолжительность включения оборудования за рабочую смену, максимальная мощность).
5. Для распределения электроэнергии в корпусе установлены 8 ВРУ. Расчет электр. нагрузок выполнен с помощью
Программы по расчету нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92, разработанной
k-igor.
6. Предварительно выбраны
сечения питающих кабелей с учетом поправочных коэффициентов.
7. Расчет нагрузок дал следующие результаты:
- на 1 секции 0,4 кВ (ввод от трансформатора Т-1) Рн=1090,7кВт; Рр=466,7кВт; Iр=838,59А; cos(fi)=0,85, в том числе:
ВРУ1 - Ру=248,13 кВт, Рр=141,72 кВт, Iр=281,17А - предварительно выбраны 2 кабеля АВБбШв-4х95;
ВРУ2 - Ру=300,40 кВт, Рр=100,50 кВт, Iр=189,81А - предварительно выбран кабель АВБбШв-4х150;
ВРУ7 - Ру=375,63 кВт, Рр=145,87 кВт, Iр=238,22А - предварительно выбраны 2 кабеля АВБбШв-4х95;
ВРУ8 - Ру=166,55 кВт, Рр=78,63 кВт, Iр=129,40А - предварительно выбран кабель АВБбШв-4х185;
- на 2 секции 0,4 кВ (ввод от трансформатора Т-2) Рн=1401,6кВт; Рр=555,0кВт; Iр=943,43А; cos(fi)=0,89, в том числе:
ВРУ3 - Ру=291,80 кВт, Рр=125,66 кВт, Iр=227,72А - предварительно выбраны 2 кабеля АВБбШв-4х95;
ВРУ4 - Ру=208,60 кВт, Рр=103,76 кВт, Iр=188,29А - предварительно выбраны 2 кабеля АВБбШв-4х70;
ВРУ5 - Ру=551,90 кВт, Рр=193,17 кВт, Iр=312,84А - предварительно выбраны 2 кабеля АВБбШв-4х185;
ВРУ6 - Ру=349,31 кВт, Рр=132,37 кВт, Iр=214,58А - предварительно выбраны 2 кабеля АВБбШв-4х95.
Сечение кабелей (пропускную способность) выбирал на перспективу, учитывая установленную и разрешенную мощность по ТУ.
Выводы:Вывод 1: Расчетная мощность для каждого ВРУ составляет примерно (0,35-0,6)*Ру.
Вывод 2: Суммарная расчетная мощность по комплексу Рр=1021,7кВт при разрешенной к использованию 2170 кВт.
Вывод 3: В нормальном режиме работы Т-1 будет работать с коэффициентом загрузки Кз=0,44, а Т-2 - с коэффициентом загрузки Кз=0,5
Примечание: Мощность трансформаторов в 1250 кВА выбрана заказчиком не с проста - в будущем планируется наращивание мощностей производства.
Получилось, что для электроснабжения корпуса необходимо проложить 14 силовых кабелей + 1 кабель связи от КТПБ (совместно со связистом) + 1 силовой кабель АВБбШв-4х150 от ДГ 50 кВт (установка ДГ планируется рядом с КТПБ).
Всего - 16 кабелей, которые необходимо уложить в две траншеи.
Расстояние от КТП до ввода в здание - около 40 м по прямой, но на этом участке уже лежат сети водопровода и канализации (см. приложение). С инженером по НВК кое-как разошлись.
Генплан (и вертикалка к нету) уже выполнены и согласованы (на стадии А) со всеми заинтересованными инстанциями, их менять нельзя (да и некому переделывать). Смущает очень близкое расположение дождеприемника канализации от вертикального заземлителя КТПБ. Опять же все упирается в "вертикалку" по ГП.
Осталось все кабели по траншеям разделить. В соответствии с п.2.3.25 ПУЭ (6-е изд., 1986) имеем:
Цитата:
1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях...
Вопросы:
1. Нормируется ли расстояние от вертикального заземлителя (контура заземления КТП) до подземных сетей канализации и водопровода?
2. Допускается ли и при каких условиях расположение сетей канализации (долждеприемника) на расстоянии менее 1 м от контура заземления КТП?
3. Необходимо ли учитывать установленную мощность ВРУ для выбора сечения питающего кабеля или следует руководствоваться расчетным значением мощности?