 Заголовок сообщения: Выбор силового кабеля
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 03:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, как правильно выбрать кабель?
Я правильно понимаю:
1. по номинальному рабочему току.
2. по допустимому падению напряжения.
3. учесть все поправочные коэффициенты.
4. тип изоляции, от уровня и места прохождения трассы.
5. по типу и характеру нагрузки.

Теперь главный вопрос!!!
Нужно ли выбирать кабель (силовой) еще и по термической, и динамической стойкости???
Для чего используют данные о "Допустимые токи одно секундного короткого замыкания кабелей"??? Нужно ли ими пользоваться при выборе кабеля???

Может быть есть еще условия для выбора кабеля, которые я не перечислил???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор силового кабеля.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 04:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Вы сначала укажите о каких кабелях идет речь, потому как кабели 0,4 кВ выбираются по одним критериям, кабели 6-10 кВ - по другим
И к тем и другим кабелям есть дополнения к Вашему списку по выбору


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор силового кабеля.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 05:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Чаще всего 6-10 кВ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор силового кабеля.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 05:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Engineer писал(а):
Чаще всего 6-10 кВ

Для кабелей 6-10 кВ также необходимо выполнять проверку по экономической плотности тока согласно ПУЭ п.1.3.25 и проверка по термической стойкости к токам короткого замыкания, которая собственно и обеспечивает проверку по допустимым токам односекундного КЗ, но с учетом фактического времени действия короткого замыкания. На динамическую устойчивость кабели не проверяются.

Для кабелей с экраном, например из сшитого полиэтилена, также необходимо проверять на термическую устойчивость экрана, вот ссылка на этом форуме viewtopic.php?f=15&t=2385&start=0


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор силового кабеля.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 06:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В ГОСТе написано; кабель 240мм/кв выдерживает 20560 А. в течении 1 секунды. Зачем столько формул??? Защита МТО без выдержки времени и так мгновенно отключит не достигнув предельного значения разрушения кабеля.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор силового кабеля.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 07:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Engineer писал(а):
В ГОСТе написано; кабель 240мм/кв выдерживает 20560 А. в течении 1 секунды. Зачем столько формул??? Защита МТО без выдержки времени и так мгновенно отключит не достигнув предельного значения разрушения кабеля.

Ну если ГОСТ пообещал...
Вот Вам реальный пример: уставка МТЗ к трансформатору - 0,5 с, уставка СВ - 0,8 (с учетом селективности), уставка ВВ - 1,1 с, уставка МТЗ на отходящем фидере вышестоящей ПС - уже 1,4 с. Если ток срабатывания отсечки будет меньше чем односекундный выдерживаемый ток КЗ на кабеле - то вопросов нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор силового кабеля.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 08:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
и еще, если у Вас к сети 10 кВ подключен трансформатор 1000 кВА (58 А), Вы тоже будете выбирать кабель 240 мм.кв? Из 10 кВ кабелей там достаточно и 35 мм.кв., но при этом, односекундный выдерживаемый ток КЗ для него 2,93 кА. Поэтому и нужна проверка выбранного сечения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор силового кабеля.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 08:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я не знаю. Поэтому у вас и спрашиваю. Как выбрать сечение кабеля 6-10кВ.
Обычно проверял по вышеуказанным параметрам.

Когда мы выигрываем тендер, например на строительство ОРУ 110кВ, проверяем проект, в том числе и кабель. Вдруг проектировщики ошиблись.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика