Автор: | Engineer [ 28 мар 2013, 03:00 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор силового кабеля |
Подскажите, как правильно выбрать кабель? Я правильно понимаю: 1. по номинальному рабочему току. 2. по допустимому падению напряжения. 3. учесть все поправочные коэффициенты. 4. тип изоляции, от уровня и места прохождения трассы. 5. по типу и характеру нагрузки. Теперь главный вопрос!!! Нужно ли выбирать кабель (силовой) еще и по термической, и динамической стойкости??? Для чего используют данные о "Допустимые токи одно секундного короткого замыкания кабелей"??? Нужно ли ими пользоваться при выборе кабеля??? Может быть есть еще условия для выбора кабеля, которые я не перечислил??? |
Автор: | Сергей [ 28 мар 2013, 04:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор силового кабеля. |
Вы сначала укажите о каких кабелях идет речь, потому как кабели 0,4 кВ выбираются по одним критериям, кабели 6-10 кВ - по другим И к тем и другим кабелям есть дополнения к Вашему списку по выбору |
Автор: | Engineer [ 28 мар 2013, 05:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор силового кабеля. |
Чаще всего 6-10 кВ |
Автор: | Сергей [ 28 мар 2013, 05:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор силового кабеля. |
Engineer писал(а): Чаще всего 6-10 кВ Для кабелей 6-10 кВ также необходимо выполнять проверку по экономической плотности тока согласно ПУЭ п.1.3.25 и проверка по термической стойкости к токам короткого замыкания, которая собственно и обеспечивает проверку по допустимым токам односекундного КЗ, но с учетом фактического времени действия короткого замыкания. На динамическую устойчивость кабели не проверяются. Для кабелей с экраном, например из сшитого полиэтилена, также необходимо проверять на термическую устойчивость экрана, вот ссылка на этом форуме viewtopic.php?f=15&t=2385&start=0 |
Автор: | Engineer [ 28 мар 2013, 06:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор силового кабеля. |
В ГОСТе написано; кабель 240мм/кв выдерживает 20560 А. в течении 1 секунды. Зачем столько формул??? Защита МТО без выдержки времени и так мгновенно отключит не достигнув предельного значения разрушения кабеля. |
Автор: | Сергей [ 28 мар 2013, 07:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор силового кабеля. |
Engineer писал(а): В ГОСТе написано; кабель 240мм/кв выдерживает 20560 А. в течении 1 секунды. Зачем столько формул??? Защита МТО без выдержки времени и так мгновенно отключит не достигнув предельного значения разрушения кабеля. Ну если ГОСТ пообещал... Вот Вам реальный пример: уставка МТЗ к трансформатору - 0,5 с, уставка СВ - 0,8 (с учетом селективности), уставка ВВ - 1,1 с, уставка МТЗ на отходящем фидере вышестоящей ПС - уже 1,4 с. Если ток срабатывания отсечки будет меньше чем односекундный выдерживаемый ток КЗ на кабеле - то вопросов нет. |
Автор: | Сергей [ 28 мар 2013, 08:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор силового кабеля. |
и еще, если у Вас к сети 10 кВ подключен трансформатор 1000 кВА (58 А), Вы тоже будете выбирать кабель 240 мм.кв? Из 10 кВ кабелей там достаточно и 35 мм.кв., но при этом, односекундный выдерживаемый ток КЗ для него 2,93 кА. Поэтому и нужна проверка выбранного сечения. |
Автор: | Engineer [ 28 мар 2013, 08:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор силового кабеля. |
Я не знаю. Поэтому у вас и спрашиваю. Как выбрать сечение кабеля 6-10кВ. Обычно проверял по вышеуказанным параметрам. Когда мы выигрываем тендер, например на строительство ОРУ 110кВ, проверяем проект, в том числе и кабель. Вдруг проектировщики ошиблись. |