Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35 Сообщений: 33 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, как правильно выбрать кабель? Я правильно понимаю: 1. по номинальному рабочему току. 2. по допустимому падению напряжения. 3. учесть все поправочные коэффициенты. 4. тип изоляции, от уровня и места прохождения трассы. 5. по типу и характеру нагрузки.
Теперь главный вопрос!!! Нужно ли выбирать кабель (силовой) еще и по термической, и динамической стойкости??? Для чего используют данные о "Допустимые токи одно секундного короткого замыкания кабелей"??? Нужно ли ими пользоваться при выборе кабеля???
Может быть есть еще условия для выбора кабеля, которые я не перечислил???
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Вы сначала укажите о каких кабелях идет речь, потому как кабели 0,4 кВ выбираются по одним критериям, кабели 6-10 кВ - по другим И к тем и другим кабелям есть дополнения к Вашему списку по выбору
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Engineer писал(а):
Чаще всего 6-10 кВ
Для кабелей 6-10 кВ также необходимо выполнять проверку по экономической плотности тока согласно ПУЭ п.1.3.25 и проверка по термической стойкости к токам короткого замыкания, которая собственно и обеспечивает проверку по допустимым токам односекундного КЗ, но с учетом фактического времени действия короткого замыкания. На динамическую устойчивость кабели не проверяются.
Для кабелей с экраном, например из сшитого полиэтилена, также необходимо проверять на термическую устойчивость экрана, вот ссылка на этом форуме viewtopic.php?f=15&t=2385&start=0
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35 Сообщений: 33 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В ГОСТе написано; кабель 240мм/кв выдерживает 20560 А. в течении 1 секунды. Зачем столько формул??? Защита МТО без выдержки времени и так мгновенно отключит не достигнув предельного значения разрушения кабеля.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Engineer писал(а):
В ГОСТе написано; кабель 240мм/кв выдерживает 20560 А. в течении 1 секунды. Зачем столько формул??? Защита МТО без выдержки времени и так мгновенно отключит не достигнув предельного значения разрушения кабеля.
Ну если ГОСТ пообещал... Вот Вам реальный пример: уставка МТЗ к трансформатору - 0,5 с, уставка СВ - 0,8 (с учетом селективности), уставка ВВ - 1,1 с, уставка МТЗ на отходящем фидере вышестоящей ПС - уже 1,4 с. Если ток срабатывания отсечки будет меньше чем односекундный выдерживаемый ток КЗ на кабеле - то вопросов нет.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
и еще, если у Вас к сети 10 кВ подключен трансформатор 1000 кВА (58 А), Вы тоже будете выбирать кабель 240 мм.кв? Из 10 кВ кабелей там достаточно и 35 мм.кв., но при этом, односекундный выдерживаемый ток КЗ для него 2,93 кА. Поэтому и нужна проверка выбранного сечения.