Автор: | zemt.333 [ 26 мар 2013, 18:42 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка кабеля до сварочного аппарата |
У меня дома стоит счетчик в нем вводной автомат и автомат защити С25А на весь дом как мне провести кабель на розетку де будет подключатся сварочной аппарат можно от распредкоробки провести питающий кабель в розетку или надо от автомата защиты? |
Автор: | k-igor [ 26 мар 2013, 19:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля до сварочного аппарата |
zemt.333 писал(а): У меня дома стоит счетчик в нем вводной автомат и автомат защити С25А на весь дом как мне провести кабель на розетку де будет подключатся сварочной аппарат можно от распредкоробки провести питающий кабель в розетку или надо от автомата защиты? Нужно установить автоматический выключатель после счетчика. Сечение кабеля будет зависеть от мощности сварочного аппарата. Советую взять кабелья ВВГнг-3х2,5 или аналог. Автомат 16-20А. |
Автор: | Engineer [ 27 мар 2013, 08:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля до сварочного аппарата |
Купить сварочный инвертор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вес 2 кг. Ток 200А. Дома раскатал переноску 50 метров. Причем дом 60-х годов. проводку не меняли. Варит супер. В гараже шарниры 40мм на ворота приваривал (Шов "рыбья чешуя"). Хотя 9-й раз в жизни варю сваркой. Постоянный ток есть постоянный. Консервную банку заварить можно!!! Если постоянно свариваете, то на электричестве сэкономите за 3 месяца. На мазях от растяжения, за 2-а раза. |
Автор: | zemt.333 [ 27 мар 2013, 13:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля до сварочного аппарата |
Вы советовали нужно установить автоматический выключатель после счетчика можете обознчить на схеме как подключить? |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2013, 14:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля до сварочного аппарата |
zemt.333 писал(а): Вы советовали нужно установить автоматический выключатель после счетчика можете обознчить на схеме как подключить? После счетчика у вас стоит общий автомат? |
Автор: | zemt.333 [ 27 мар 2013, 14:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля до сварочного аппарата |
да |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2013, 15:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля до сварочного аппарата |
Ваш автоматический выключатель для сворочика нужно подключить с нижних зажимов автомата. |