Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 24 апр 2024, 03:36

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Кабельные конструкции
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 03:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Прикладываю фото кабельных конструкций, смонтированных монтажной организацией на участке подъема 45 град на кабельной галерее. Хотелось бы услышать Ваши мнения по поводу: нужно так делать или нельзя так делать (имею ввиду расположение кабельных стоек)


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные конструкции
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 05:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Прикладываю фото кабельных конструкций, смонтированных монтажной организацией на участке подъема 45 град на кабельной галерее. Хотелось бы услышать Ваши мнения по поводу: нужно так делать или нельзя так делать (имею ввиду расположение кабельных стоек)

Я считаю вполне нормально. Стойка будет перпендикулярно лотку, т.е. будет хорошая фиксация. А как вы предлагаете?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные конструкции
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 05:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Прикладываю фото кабельных конструкций, смонтированных монтажной организацией на участке подъема 45 град на кабельной галерее. Хотелось бы услышать Ваши мнения по поводу: нужно так делать или нельзя так делать (имею ввиду расположение кабельных стоек)

Я считаю вполне нормально. Стойка будет перпендикулярно лотку, т.е. будет хорошая фиксация. А как вы предлагаете?

Теперь такой вопрос: кто-нибудь владеет информацией по рабочим и допустимым нагрузкам, прикладываемым к кабельной полке, установленной под углом в 45 градусов к горизонтальной плоскости?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные конструкции
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 07:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Теперь такой вопрос: кто-нибудь владеет информацией по рабочим и допустимым нагрузкам, прикладываемым к кабельной полке, установленной под углом в 45 градусов к горизонтальной плоскости?

Допустимые нагрузки на соответствующие полки нужно смотреть по каталогу.
На полку в данном случае, когда угол 45 градусов, будет действовать сила N=m*g*корень(2).
Т.е. по сравнению с горизонтальной плоскостью вес на наклонную полку будет в 1,4 раза больше. Получаетя шаг установки полок должен быть меньше.
P.S. Если я правильно вспомнил школьную физику :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные конструкции
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 08:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Теперь такой вопрос: кто-нибудь владеет информацией по рабочим и допустимым нагрузкам, прикладываемым к кабельной полке, установленной под углом в 45 градусов к горизонтальной плоскости?

Допустимые нагрузки на соответствующие полки нужно смотреть по каталогу.
На полку в данном случае, когда угол 45 градусов, будет действовать сила N=m*g*корень(2).
Т.е. по сравнению с горизонтальной плоскостью вес на наклонную полку будет в 1,4 раза больше. Получаетя шаг установки полок должен быть меньше.
P.S. Если я правильно вспомнил школьную физику :)

Считаю, что теория из школьной физики здесь неприменима. Полка работает, пока ее подпирает упор в нижней точке. При приложении нагрузки сбоку или под углом к полке, она может согнется, а может не согнется. Вчера разговаривал с конструкторско-технологическим отделом ОАО "Курганский ЗЭМИ", так они утверждают, что все испытания проводились исключительно при установке стойки вертикально, а полки - горизонтально и никак иначе их ставить нельзя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные конструкции
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 10:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Считаю, что теория из школьной физики здесь неприменима. Полка работает, пока ее подпирает упор в нижней точке. При приложении нагрузки сбоку или под углом к полке, она может согнется, а может не согнется. Вчера разговаривал с конструкторско-технологическим отделом ОАО "Курганский ЗЭМИ", так они утверждают, что все испытания проводились исключительно при установке стойки вертикально, а полки - горизонтально и никак иначе их ставить нельзя.

В данном случае полностью согласен, т.к. полка и стойка отдельные элементы и нагрузка на крепление полки к стойке будет совсем другая.
Вот если полку приварить к стойке, то думаю ничего страшного :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные конструкции
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 15:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
В данном случае полностью согласен, т.к. полка и стойка отдельные элементы и нагрузка на крепление полки к стойке будет совсем другая.
Вот если полку приварить к стойке, то думаю ничего страшного :)

Да, согласен, но конструкции оцинкованные, а сварка повредит цинковое покрытие, что и приведет к преждевременной коррозии. И никакие цинковые краски здесь не помогут. Единственный выход - крепить стойки вертикально.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные конструкции
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 15:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Да, согласен, но конструкции оцинкованные, а сварка повредит цинковое покрытие, что и приведет к преждевременной коррозии. И никакие цинковые краски здесь не помогут. Единственный выход - крепить стойки вертикально.

Только в этом случае лоток с полкой будут соприкасаться по одной линии (грани). Как в таком случае крепить лоток к полке?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные конструкции
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 07:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Да, согласен, но конструкции оцинкованные, а сварка повредит цинковое покрытие, что и приведет к преждевременной коррозии. И никакие цинковые краски здесь не помогут. Единственный выход - крепить стойки вертикально.

Только в этом случае лоток с полкой будут соприкасаться по одной линии (грани). Как в таком случае крепить лоток к полке?

Это меньшая из проблем, которые могут возникнуть во время эксплуатации. Как-то надо будет выкручиваться. На практике были случаи сваливания всех конструкций, установленных под углом - полки не выдерживали.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные конструкции
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 07:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А, что много кабеля???
Какого кабеля???
Сечение кабеля???
А то если 2-а контрольных КВВГэнг 4х1,5 то нечего с полками не случиться!!!

Кстати уточните марку кабеля!!! По наклонной трассе не все кабели подходят для прокладки. У нас сейчас аналогичная проблема. Проложили кабель, а там трасса под уклон. Кабель "стреляет", за 5 месяцев 7 муфт поставили. (Отзовитесь у кого такая же проблема, что делать не знаю)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика