 Заголовок сообщения: Re: Кабельные конструкции
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 09:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Engineer писал(а):
А, что много кабеля???
Какого кабеля???
Сечение кабеля???
А то если 2-а контрольных КВВГэнг 4х1,5 то нечего с полками не случиться!!!

Кстати уточните марку кабеля!!! По наклонной трассе не все кабели подходят для прокладки. У нас сейчас аналогичная проблема. Проложили кабель, а там трасса под уклон. Кабель "стреляет", за 5 месяцев 7 муфт поставили. (Отзовитесь у кого такая же проблема, что делать не знаю)

Кабель ААШв-6 3х150, 3х185, по 3-4 кабеля на полку.
Для крепления кабеля на наклонной трассе предлагаю применить лоток лестничного типа (НЛ40), а к нему уже крепить кабели.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные конструкции
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 09:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Свяжитесь с заводом изготовителем кабеля, пусть подтвердят, что Ваш кабель допускает вертикальную прокладку.

Выписка с каталога на кабели:
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ частотой 50 Гц.

Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с наличием или отсутствием блуждающих токов, с высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, в сухих помещениях, в сырых, частично затапливаемых помещениях со слабой, средней и высокой коррозионной активностью, а также каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, на технологических эстакадах, на специальных кабельных эстакадах и по мостам, при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели применяются для прокладки в пожароопасных помещениях и взрывоопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦААШв) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней. Кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные конструкции
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 10:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Вот ответ компании ОАО "Электромонтаж", мало ли, может кому пригодится. Если и свалятся конструкции - Вы не виноваты )))


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика