Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Engineer писал(а):
А, что много кабеля??? Какого кабеля??? Сечение кабеля??? А то если 2-а контрольных КВВГэнг 4х1,5 то нечего с полками не случиться!!!
Кстати уточните марку кабеля!!! По наклонной трассе не все кабели подходят для прокладки. У нас сейчас аналогичная проблема. Проложили кабель, а там трасса под уклон. Кабель "стреляет", за 5 месяцев 7 муфт поставили. (Отзовитесь у кого такая же проблема, что делать не знаю)
Кабель ААШв-6 3х150, 3х185, по 3-4 кабеля на полку. Для крепления кабеля на наклонной трассе предлагаю применить лоток лестничного типа (НЛ40), а к нему уже крепить кабели.
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35 Сообщений: 33 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Свяжитесь с заводом изготовителем кабеля, пусть подтвердят, что Ваш кабель допускает вертикальную прокладку.
Выписка с каталога на кабели: Область применения Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с наличием или отсутствием блуждающих токов, с высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, в сухих помещениях, в сырых, частично затапливаемых помещениях со слабой, средней и высокой коррозионной активностью, а также каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, на технологических эстакадах, на специальных кабельных эстакадах и по мостам, при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели применяются для прокладки в пожароопасных помещениях и взрывоопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦААШв) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней. Кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения