Автор: | Сергей [ 26 мар 2013, 03:17 ] |
Заголовок сообщения: | Кабельные конструкции |
Прикладываю фото кабельных конструкций, смонтированных монтажной организацией на участке подъема 45 град на кабельной галерее. Хотелось бы услышать Ваши мнения по поводу: нужно так делать или нельзя так делать (имею ввиду расположение кабельных стоек) |
Автор: | k-igor [ 26 мар 2013, 05:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные конструкции |
Сергей писал(а): Прикладываю фото кабельных конструкций, смонтированных монтажной организацией на участке подъема 45 град на кабельной галерее. Хотелось бы услышать Ваши мнения по поводу: нужно так делать или нельзя так делать (имею ввиду расположение кабельных стоек) Я считаю вполне нормально. Стойка будет перпендикулярно лотку, т.е. будет хорошая фиксация. А как вы предлагаете? |
Автор: | Сергей [ 26 мар 2013, 05:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные конструкции |
k-igor писал(а): Сергей писал(а): Прикладываю фото кабельных конструкций, смонтированных монтажной организацией на участке подъема 45 град на кабельной галерее. Хотелось бы услышать Ваши мнения по поводу: нужно так делать или нельзя так делать (имею ввиду расположение кабельных стоек) Я считаю вполне нормально. Стойка будет перпендикулярно лотку, т.е. будет хорошая фиксация. А как вы предлагаете? Теперь такой вопрос: кто-нибудь владеет информацией по рабочим и допустимым нагрузкам, прикладываемым к кабельной полке, установленной под углом в 45 градусов к горизонтальной плоскости? |
Автор: | k-igor [ 26 мар 2013, 07:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные конструкции |
Сергей писал(а): Теперь такой вопрос: кто-нибудь владеет информацией по рабочим и допустимым нагрузкам, прикладываемым к кабельной полке, установленной под углом в 45 градусов к горизонтальной плоскости? Допустимые нагрузки на соответствующие полки нужно смотреть по каталогу. На полку в данном случае, когда угол 45 градусов, будет действовать сила N=m*g*корень(2). Т.е. по сравнению с горизонтальной плоскостью вес на наклонную полку будет в 1,4 раза больше. Получаетя шаг установки полок должен быть меньше. P.S. Если я правильно вспомнил школьную физику |
Автор: | Сергей [ 26 мар 2013, 08:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные конструкции |
k-igor писал(а): Сергей писал(а): Теперь такой вопрос: кто-нибудь владеет информацией по рабочим и допустимым нагрузкам, прикладываемым к кабельной полке, установленной под углом в 45 градусов к горизонтальной плоскости? Допустимые нагрузки на соответствующие полки нужно смотреть по каталогу. На полку в данном случае, когда угол 45 градусов, будет действовать сила N=m*g*корень(2). Т.е. по сравнению с горизонтальной плоскостью вес на наклонную полку будет в 1,4 раза больше. Получаетя шаг установки полок должен быть меньше. P.S. Если я правильно вспомнил школьную физику Считаю, что теория из школьной физики здесь неприменима. Полка работает, пока ее подпирает упор в нижней точке. При приложении нагрузки сбоку или под углом к полке, она может согнется, а может не согнется. Вчера разговаривал с конструкторско-технологическим отделом ОАО "Курганский ЗЭМИ", так они утверждают, что все испытания проводились исключительно при установке стойки вертикально, а полки - горизонтально и никак иначе их ставить нельзя. |
Автор: | k-igor [ 26 мар 2013, 10:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные конструкции |
Сергей писал(а): Считаю, что теория из школьной физики здесь неприменима. Полка работает, пока ее подпирает упор в нижней точке. При приложении нагрузки сбоку или под углом к полке, она может согнется, а может не согнется. Вчера разговаривал с конструкторско-технологическим отделом ОАО "Курганский ЗЭМИ", так они утверждают, что все испытания проводились исключительно при установке стойки вертикально, а полки - горизонтально и никак иначе их ставить нельзя. В данном случае полностью согласен, т.к. полка и стойка отдельные элементы и нагрузка на крепление полки к стойке будет совсем другая. Вот если полку приварить к стойке, то думаю ничего страшного |
Автор: | Сергей [ 26 мар 2013, 15:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные конструкции |
k-igor писал(а): В данном случае полностью согласен, т.к. полка и стойка отдельные элементы и нагрузка на крепление полки к стойке будет совсем другая. Вот если полку приварить к стойке, то думаю ничего страшного Да, согласен, но конструкции оцинкованные, а сварка повредит цинковое покрытие, что и приведет к преждевременной коррозии. И никакие цинковые краски здесь не помогут. Единственный выход - крепить стойки вертикально. |
Автор: | k-igor [ 26 мар 2013, 15:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные конструкции |
Сергей писал(а): Да, согласен, но конструкции оцинкованные, а сварка повредит цинковое покрытие, что и приведет к преждевременной коррозии. И никакие цинковые краски здесь не помогут. Единственный выход - крепить стойки вертикально. Только в этом случае лоток с полкой будут соприкасаться по одной линии (грани). Как в таком случае крепить лоток к полке? |
Автор: | Сергей [ 27 мар 2013, 07:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные конструкции |
k-igor писал(а): Сергей писал(а): Да, согласен, но конструкции оцинкованные, а сварка повредит цинковое покрытие, что и приведет к преждевременной коррозии. И никакие цинковые краски здесь не помогут. Единственный выход - крепить стойки вертикально. Только в этом случае лоток с полкой будут соприкасаться по одной линии (грани). Как в таком случае крепить лоток к полке? Это меньшая из проблем, которые могут возникнуть во время эксплуатации. Как-то надо будет выкручиваться. На практике были случаи сваливания всех конструкций, установленных под углом - полки не выдерживали. |
Автор: | Engineer [ 27 мар 2013, 07:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные конструкции |
А, что много кабеля??? Какого кабеля??? Сечение кабеля??? А то если 2-а контрольных КВВГэнг 4х1,5 то нечего с полками не случиться!!! Кстати уточните марку кабеля!!! По наклонной трассе не все кабели подходят для прокладки. У нас сейчас аналогичная проблема. Проложили кабель, а там трасса под уклон. Кабель "стреляет", за 5 месяцев 7 муфт поставили. (Отзовитесь у кого такая же проблема, что делать не знаю) |