Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Прикладываю фото кабельных конструкций, смонтированных монтажной организацией на участке подъема 45 град на кабельной галерее. Хотелось бы услышать Ваши мнения по поводу: нужно так делать или нельзя так делать (имею ввиду расположение кабельных стоек)
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Прикладываю фото кабельных конструкций, смонтированных монтажной организацией на участке подъема 45 град на кабельной галерее. Хотелось бы услышать Ваши мнения по поводу: нужно так делать или нельзя так делать (имею ввиду расположение кабельных стоек)
Я считаю вполне нормально. Стойка будет перпендикулярно лотку, т.е. будет хорошая фиксация. А как вы предлагаете?
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Прикладываю фото кабельных конструкций, смонтированных монтажной организацией на участке подъема 45 град на кабельной галерее. Хотелось бы услышать Ваши мнения по поводу: нужно так делать или нельзя так делать (имею ввиду расположение кабельных стоек)
Я считаю вполне нормально. Стойка будет перпендикулярно лотку, т.е. будет хорошая фиксация. А как вы предлагаете?
Теперь такой вопрос: кто-нибудь владеет информацией по рабочим и допустимым нагрузкам, прикладываемым к кабельной полке, установленной под углом в 45 градусов к горизонтальной плоскости?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Теперь такой вопрос: кто-нибудь владеет информацией по рабочим и допустимым нагрузкам, прикладываемым к кабельной полке, установленной под углом в 45 градусов к горизонтальной плоскости?
Допустимые нагрузки на соответствующие полки нужно смотреть по каталогу. На полку в данном случае, когда угол 45 градусов, будет действовать сила N=m*g*корень(2). Т.е. по сравнению с горизонтальной плоскостью вес на наклонную полку будет в 1,4 раза больше. Получаетя шаг установки полок должен быть меньше. P.S. Если я правильно вспомнил школьную физику
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Теперь такой вопрос: кто-нибудь владеет информацией по рабочим и допустимым нагрузкам, прикладываемым к кабельной полке, установленной под углом в 45 градусов к горизонтальной плоскости?
Допустимые нагрузки на соответствующие полки нужно смотреть по каталогу. На полку в данном случае, когда угол 45 градусов, будет действовать сила N=m*g*корень(2). Т.е. по сравнению с горизонтальной плоскостью вес на наклонную полку будет в 1,4 раза больше. Получаетя шаг установки полок должен быть меньше. P.S. Если я правильно вспомнил школьную физику
Считаю, что теория из школьной физики здесь неприменима. Полка работает, пока ее подпирает упор в нижней точке. При приложении нагрузки сбоку или под углом к полке, она может согнется, а может не согнется. Вчера разговаривал с конструкторско-технологическим отделом ОАО "Курганский ЗЭМИ", так они утверждают, что все испытания проводились исключительно при установке стойки вертикально, а полки - горизонтально и никак иначе их ставить нельзя.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Считаю, что теория из школьной физики здесь неприменима. Полка работает, пока ее подпирает упор в нижней точке. При приложении нагрузки сбоку или под углом к полке, она может согнется, а может не согнется. Вчера разговаривал с конструкторско-технологическим отделом ОАО "Курганский ЗЭМИ", так они утверждают, что все испытания проводились исключительно при установке стойки вертикально, а полки - горизонтально и никак иначе их ставить нельзя.
В данном случае полностью согласен, т.к. полка и стойка отдельные элементы и нагрузка на крепление полки к стойке будет совсем другая. Вот если полку приварить к стойке, то думаю ничего страшного
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
В данном случае полностью согласен, т.к. полка и стойка отдельные элементы и нагрузка на крепление полки к стойке будет совсем другая. Вот если полку приварить к стойке, то думаю ничего страшного
Да, согласен, но конструкции оцинкованные, а сварка повредит цинковое покрытие, что и приведет к преждевременной коррозии. И никакие цинковые краски здесь не помогут. Единственный выход - крепить стойки вертикально.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Да, согласен, но конструкции оцинкованные, а сварка повредит цинковое покрытие, что и приведет к преждевременной коррозии. И никакие цинковые краски здесь не помогут. Единственный выход - крепить стойки вертикально.
Только в этом случае лоток с полкой будут соприкасаться по одной линии (грани). Как в таком случае крепить лоток к полке?
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Да, согласен, но конструкции оцинкованные, а сварка повредит цинковое покрытие, что и приведет к преждевременной коррозии. И никакие цинковые краски здесь не помогут. Единственный выход - крепить стойки вертикально.
Только в этом случае лоток с полкой будут соприкасаться по одной линии (грани). Как в таком случае крепить лоток к полке?
Это меньшая из проблем, которые могут возникнуть во время эксплуатации. Как-то надо будет выкручиваться. На практике были случаи сваливания всех конструкций, установленных под углом - полки не выдерживали.
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35 Сообщений: 33 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А, что много кабеля??? Какого кабеля??? Сечение кабеля??? А то если 2-а контрольных КВВГэнг 4х1,5 то нечего с полками не случиться!!!
Кстати уточните марку кабеля!!! По наклонной трассе не все кабели подходят для прокладки. У нас сейчас аналогичная проблема. Проложили кабель, а там трасса под уклон. Кабель "стреляет", за 5 месяцев 7 муфт поставили. (Отзовитесь у кого такая же проблема, что делать не знаю)