Подскажите пожалуйста, из каких расчетов выбирается количество залогаемых резервных кабелей. Если способ прокладки в траншее в земле. Однолинейная схема вот |
Автор: | k-igor [ 04 мар 2013, 06:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество резервных кабелей |
Жулдыз писал(а): Подскажите пожалуйста, из каких расчетов выбирается количество залогаемых резервных кабелей. Если способ прокладки в траншее в земле. Однолинейная схема вот Никогда не закладываю резервные кабели. А вы прокладку в блоке делаете? Если да, то можно заложить одну резервную трубу. Данное решение можно будет обосновать требованиями ПУЭ. |
Автор: | Жулдыз [ 04 мар 2013, 06:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество резервных кабелей |
Цитата: Никогда не закладываю резервные кабели. А вы прокладку в блоке делаете? Если да, то можно заложить одну резервную трубу. Данное решение можно будет обосновать требованиями ПУЭ. Да, БП-3/3, а пуэ разве не требуют на определенные кабели закладывать резерв? если да то не могли бы пунктик привести |
Автор: | k-igor [ 04 мар 2013, 06:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество резервных кабелей |
Жулдыз писал(а): Да, БП-3/3, а пуэ разве не требуют на определенные кабели закладывать резерв? если да то не могли бы пунктик привести Нет таких требований. |
Автор: | Александрtav [ 08 мар 2013, 06:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество резервных кабелей |
На сколько мне известно, то резерв закладывается в зависимости от категорийности на питающий кабель. Остальное нет смысла, тем более по 0.4 кВ. Автоматы по номиналу, и лет 50 КЛ как минимум прослужат. |
Автор: | k-igor [ 08 мар 2013, 07:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество резервных кабелей |
Александрtav писал(а): На сколько мне известно, то резерв закладывается в зависимости от категорийности на питающий кабель. Остальное нет смысла, тем более по 0.4 кВ. Автоматы по номиналу, и лет 50 КЛ как минимум прослужат. Естествено 1,2 категории прокладывают по два кабеля, но это даже не резервные, а рабочие кабели. |
Автор: | Asaneck [ 11 мар 2013, 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество резервных кабелей |
Когда ГНБ проектировали под дорогами и площадью, рядом с кучей подземных коммуникаций, человек с районных сетей указал, что нужно резерв делать. И получилось в одной скважине протянули две трубы ПЭТ. Одна пустая осталась, типа вдруг что случится, они протянут в неё кабель и всё будет ок. Чтоб заново не ГНБить, а то дорого, да и вплотную к старой это проблемно, а может и невозможно. |
Автор: | k-igor [ 11 мар 2013, 12:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество резервных кабелей |
Asaneck писал(а): Когда ГНБ проектировали под дорогами и площадью, рядом с кучей подземных коммуникаций, человек с районных сетей указал, что нужно резерв делать. И получилось в одной скважине протянули две трубы ПЭТ. Одна пустая осталась, типа вдруг что случится, они протянут в неё кабель и всё будет ок. Чтоб заново не ГНБить, а то дорого, да и вплотную к старой это проблемно, а может и невозможно. В данном случае оправдано, но вы просто трубу заложили резервную на всякий случай, а не резервный кабель. Она может понадобиться, если придется подключать еще кого-то. |
Автор: | Asaneck [ 12 мар 2013, 03:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество резервных кабелей |
Жулдыз Тогда не по теме написал я. Но мужик с районных сетей говорил, что доп. труба именно на случай аварии в первом кабеле, типа чуть что и его просто похоронят, т.к. раскапывать и искать порыв в посреди дороги в метре от водопровода и 1,5 до канализации - проблемно. Я так понял, что затратно просто так кабель рядом второй тянуть и не использовать его. А если кабель был бы просто в траншеи и случился пробой\порыв, то его легче найти спец прибором и легче устранить, копнуть и муфту туда. |
Автор: | Михаил1989 [ 14 мар 2013, 12:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество резервных кабелей |
Резервные линии закладываются для потребителей 1-й особой категории, т.е. это третья ветка, которая, помимо 2-х рабочих веток от трансформаторов, которая запитывается ,например, от дизель-генератора, т.е. от независимого третьего источника. |