Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Количество резервных кабелей
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2535
Страница 1 из 2

Автор:  Жулдыз [ 04 мар 2013, 06:11 ]
Заголовок сообщения:  Количество резервных кабелей

Подскажите пожалуйста, из каких расчетов выбирается количество залогаемых резервных кабелей. Если способ прокладки в траншее в земле. Однолинейная схема вот

Автор:  k-igor [ 04 мар 2013, 06:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество резервных кабелей

Жулдыз писал(а):
Подскажите пожалуйста, из каких расчетов выбирается количество залогаемых резервных кабелей. Если способ прокладки в траншее в земле. Однолинейная схема вот

Никогда не закладываю резервные кабели.
А вы прокладку в блоке делаете? Если да, то можно заложить одну резервную трубу. Данное решение можно будет обосновать требованиями ПУЭ.

Автор:  Жулдыз [ 04 мар 2013, 06:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество резервных кабелей

Цитата:
Никогда не закладываю резервные кабели.
А вы прокладку в блоке делаете? Если да, то можно заложить одну резервную трубу. Данное решение можно будет обосновать требованиями ПУЭ.


Да, БП-3/3, а пуэ разве не требуют на определенные кабели закладывать резерв? если да то не могли бы пунктик привести

Автор:  k-igor [ 04 мар 2013, 06:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество резервных кабелей

Жулдыз писал(а):
Да, БП-3/3, а пуэ разве не требуют на определенные кабели закладывать резерв? если да то не могли бы пунктик привести

Нет таких требований.

Автор:  Александрtav [ 08 мар 2013, 06:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество резервных кабелей

На сколько мне известно, то резерв закладывается в зависимости от категорийности на питающий кабель. Остальное нет смысла, тем более по 0.4 кВ. Автоматы по номиналу, и лет 50 КЛ как минимум прослужат.

Автор:  k-igor [ 08 мар 2013, 07:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество резервных кабелей

Александрtav писал(а):
На сколько мне известно, то резерв закладывается в зависимости от категорийности на питающий кабель. Остальное нет смысла, тем более по 0.4 кВ. Автоматы по номиналу, и лет 50 КЛ как минимум прослужат.

Естествено 1,2 категории прокладывают по два кабеля, но это даже не резервные, а рабочие кабели.

Автор:  Asaneck [ 11 мар 2013, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество резервных кабелей

Когда ГНБ проектировали под дорогами и площадью, рядом с кучей подземных коммуникаций, человек с районных сетей указал, что нужно резерв делать. И получилось в одной скважине протянули две трубы ПЭТ. Одна пустая осталась, типа вдруг что случится, они протянут в неё кабель и всё будет ок. Чтоб заново не ГНБить, а то дорого, да и вплотную к старой это проблемно, а может и невозможно.

Автор:  k-igor [ 11 мар 2013, 12:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество резервных кабелей

Asaneck писал(а):
Когда ГНБ проектировали под дорогами и площадью, рядом с кучей подземных коммуникаций, человек с районных сетей указал, что нужно резерв делать. И получилось в одной скважине протянули две трубы ПЭТ. Одна пустая осталась, типа вдруг что случится, они протянут в неё кабель и всё будет ок. Чтоб заново не ГНБить, а то дорого, да и вплотную к старой это проблемно, а может и невозможно.

В данном случае оправдано, но вы просто трубу заложили резервную на всякий случай, а не резервный кабель. Она может понадобиться, если придется подключать еще кого-то.

Автор:  Asaneck [ 12 мар 2013, 03:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество резервных кабелей

Жулдыз
Тогда не по теме написал я. Но мужик с районных сетей говорил, что доп. труба именно на случай аварии в первом кабеле, типа чуть что и его просто похоронят, т.к. раскапывать и искать порыв в посреди дороги в метре от водопровода и 1,5 до канализации - проблемно.
Я так понял, что затратно просто так кабель рядом второй тянуть и не использовать его. А если кабель был бы просто в траншеи и случился пробой\порыв, то его легче найти спец прибором и легче устранить, копнуть и муфту туда.

Автор:  Михаил1989 [ 14 мар 2013, 12:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество резервных кабелей

Резервные линии закладываются для потребителей 1-й особой категории, т.е. это третья ветка, которая, помимо 2-х рабочих веток от трансформаторов, которая запитывается ,например, от дизель-генератора, т.е. от независимого третьего источника.