Подскажите пожалуйста, из каких расчетов выбирается количество залогаемых резервных кабелей. Если способ прокладки в траншее в земле. Однолинейная схема вот
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Количество резервных кабелей
Добавлено: 04 мар 2013, 06:36
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Жулдыз писал(а):
Подскажите пожалуйста, из каких расчетов выбирается количество залогаемых резервных кабелей. Если способ прокладки в траншее в земле. Однолинейная схема вот
Никогда не закладываю резервные кабели. А вы прокладку в блоке делаете? Если да, то можно заложить одну резервную трубу. Данное решение можно будет обосновать требованиями ПУЭ.
Заголовок сообщения: Re: Количество резервных кабелей
Добавлено: 04 мар 2013, 06:46
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Цитата:
Никогда не закладываю резервные кабели. А вы прокладку в блоке делаете? Если да, то можно заложить одну резервную трубу. Данное решение можно будет обосновать требованиями ПУЭ.
Да, БП-3/3, а пуэ разве не требуют на определенные кабели закладывать резерв? если да то не могли бы пунктик привести
Заголовок сообщения: Re: Количество резервных кабелей
Добавлено: 08 мар 2013, 06:40
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 06:16 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
На сколько мне известно, то резерв закладывается в зависимости от категорийности на питающий кабель. Остальное нет смысла, тем более по 0.4 кВ. Автоматы по номиналу, и лет 50 КЛ как минимум прослужат.
Заголовок сообщения: Re: Количество резервных кабелей
Добавлено: 08 мар 2013, 07:51
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александрtav писал(а):
На сколько мне известно, то резерв закладывается в зависимости от категорийности на питающий кабель. Остальное нет смысла, тем более по 0.4 кВ. Автоматы по номиналу, и лет 50 КЛ как минимум прослужат.
Естествено 1,2 категории прокладывают по два кабеля, но это даже не резервные, а рабочие кабели.
Заголовок сообщения: Re: Количество резервных кабелей
Добавлено: 11 мар 2013, 11:09
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22 Сообщений: 28 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Когда ГНБ проектировали под дорогами и площадью, рядом с кучей подземных коммуникаций, человек с районных сетей указал, что нужно резерв делать. И получилось в одной скважине протянули две трубы ПЭТ. Одна пустая осталась, типа вдруг что случится, они протянут в неё кабель и всё будет ок. Чтоб заново не ГНБить, а то дорого, да и вплотную к старой это проблемно, а может и невозможно.
Заголовок сообщения: Re: Количество резервных кабелей
Добавлено: 11 мар 2013, 12:13
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Asaneck писал(а):
Когда ГНБ проектировали под дорогами и площадью, рядом с кучей подземных коммуникаций, человек с районных сетей указал, что нужно резерв делать. И получилось в одной скважине протянули две трубы ПЭТ. Одна пустая осталась, типа вдруг что случится, они протянут в неё кабель и всё будет ок. Чтоб заново не ГНБить, а то дорого, да и вплотную к старой это проблемно, а может и невозможно.
В данном случае оправдано, но вы просто трубу заложили резервную на всякий случай, а не резервный кабель. Она может понадобиться, если придется подключать еще кого-то.
Заголовок сообщения: Re: Количество резервных кабелей
Добавлено: 12 мар 2013, 03:25
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22 Сообщений: 28 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Жулдыз Тогда не по теме написал я. Но мужик с районных сетей говорил, что доп. труба именно на случай аварии в первом кабеле, типа чуть что и его просто похоронят, т.к. раскапывать и искать порыв в посреди дороги в метре от водопровода и 1,5 до канализации - проблемно. Я так понял, что затратно просто так кабель рядом второй тянуть и не использовать его. А если кабель был бы просто в траншеи и случился пробой\порыв, то его легче найти спец прибором и легче устранить, копнуть и муфту туда.
Заголовок сообщения: Re: Количество резервных кабелей
Добавлено: 14 мар 2013, 12:02
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46 Сообщений: 110 Благодарил (а):48 раз. Поблагодарили:2 раз.
Резервные линии закладываются для потребителей 1-й особой категории, т.е. это третья ветка, которая, помимо 2-х рабочих веток от трансформаторов, которая запитывается ,например, от дизель-генератора, т.е. от независимого третьего источника.