 Заголовок сообщения: Прокладка кабеля CU/XLPE/PVC/PVC
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 11:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Можно ли кабель CU/XLPE/PVC/PVC прокладывать в ПНД трубе?
Какие у него технические характеристики, (материалы ищу, не могу найти?
Можно ли его использовать в открытом взрывоопасном пространстве?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля CU/XLPE/PVC/PVC
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 11:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Можно ли кабель CU/XLPE/PVC/PVC прокладывать в ПНД трубе?
Какие у него технические характеристики, (материалы ищу, не могу найти?
Можно ли его использовать в открытом взрывоопасном пространстве?

Характеристики надо еще поискать, а что без ниго никак?
Прокладку кабелей во взрывоопасных зонах смотрите Таблица 7.3.14 ПУЭ.
Прокладка зависит от взрывоопасной зоны, какая она у вас?
В коробе думаю без проблем. А в ПНД трубе в земле?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля CU/XLPE/PVC/PVC
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 12:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Вот че нашел)))
Электрокабель предлагает ему аналог - ПвБбШв 1 кВ
ПвБбШв 1 кВ - силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, бронированные, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката.
Характеристики у него примерно как у ПвБбШв.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля CU/XLPE/PVC/PVC
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 12:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
В пнд ТРУБЕ В ЗМЛЕ, там уже проложила. а вот по жд сливо-наливной эстакаде думаю можно ли проложить сам кабель без трубы


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля CU/XLPE/PVC/PVC
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 12:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
зона класса В-Iг


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля CU/XLPE/PVC/PVC
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 12:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
В пнд ТРУБЕ В ЗМЛЕ, там уже проложила. а вот по жд сливо-наливной эстакаде думаю можно ли проложить сам кабель без трубы

Если пересечек нету, то можно, но сверху ленту еще надо положить.
Учтите при этом требования ПУЭ
2.3.90. При прокладке кабельной линии параллельно с железными дорогами кабели должны прокладываться, как правило, вне зоны отчуждения дороги. Прокладка кабелей в пределах зоны отчуждения допускается только по согласованию с организациями Министерства путей сообщения, при этом расстояние от кабеля до оси пути железной дороги должно быть не менее 3,25 м, а для электрифицированной дороги - не менее 10,75 м. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний, при этом кабели на всем участке сближения должны прокладываться в блоках или трубах.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика