Автор:  Жулдыз [ 22 фев 2013, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабеля CU/XLPE/PVC/PVC

Можно ли кабель CU/XLPE/PVC/PVC прокладывать в ПНД трубе?
Какие у него технические характеристики, (материалы ищу, не могу найти?
Можно ли его использовать в открытом взрывоопасном пространстве?

Автор:  k-igor [ 22 фев 2013, 11:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля CU/XLPE/PVC/PVC

Жулдыз писал(а):
Можно ли кабель CU/XLPE/PVC/PVC прокладывать в ПНД трубе?
Какие у него технические характеристики, (материалы ищу, не могу найти?
Можно ли его использовать в открытом взрывоопасном пространстве?

Характеристики надо еще поискать, а что без ниго никак?
Прокладку кабелей во взрывоопасных зонах смотрите Таблица 7.3.14 ПУЭ.
Прокладка зависит от взрывоопасной зоны, какая она у вас?
В коробе думаю без проблем. А в ПНД трубе в земле?

Автор:  k-igor [ 22 фев 2013, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля CU/XLPE/PVC/PVC

Вот че нашел)))
Электрокабель предлагает ему аналог - ПвБбШв 1 кВ
ПвБбШв 1 кВ - силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, бронированные, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката.
Характеристики у него примерно как у ПвБбШв.

Автор:  Жулдыз [ 22 фев 2013, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля CU/XLPE/PVC/PVC

В пнд ТРУБЕ В ЗМЛЕ, там уже проложила. а вот по жд сливо-наливной эстакаде думаю можно ли проложить сам кабель без трубы

Автор:  Жулдыз [ 22 фев 2013, 12:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля CU/XLPE/PVC/PVC

зона класса В-Iг

Автор:  k-igor [ 22 фев 2013, 12:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля CU/XLPE/PVC/PVC

Жулдыз писал(а):
В пнд ТРУБЕ В ЗМЛЕ, там уже проложила. а вот по жд сливо-наливной эстакаде думаю можно ли проложить сам кабель без трубы

Если пересечек нету, то можно, но сверху ленту еще надо положить.
Учтите при этом требования ПУЭ
2.3.90. При прокладке кабельной линии параллельно с железными дорогами кабели должны прокладываться, как правило, вне зоны отчуждения дороги. Прокладка кабелей в пределах зоны отчуждения допускается только по согласованию с организациями Министерства путей сообщения, при этом расстояние от кабеля до оси пути железной дороги должно быть не менее 3,25 м, а для электрифицированной дороги - не менее 10,75 м. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний, при этом кабели на всем участке сближения должны прокладываться в блоках или трубах.