Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
Добавлено: 19 фев 2013, 12:56
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Цитата:
Советую взглянуть типоповой альбом А10-2011. Прокладка кабелей в блочной канализации с примененем двустенных гофрированных труб.
У меня уже не 9 кабелей, мы сократили аж на 4 (так как начальство решило не ставить нагревательные установки). Трубы значит будут в блоке, а вот если четвертая моя труба больше диаметром, кластером я их не соединю
Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
Добавлено: 19 фев 2013, 13:10
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Жулдыз писал(а):
У меня уже не 9 кабелей, мы сократили аж на 4 (так как начальство решило не ставить нагревательные установки). Трубы значит будут в блоке, а вот если четвертая моя труба больше диаметром, кластером я их не соединю
Диаметр труб какой берете? А есил взять тройной кластер+одиночный?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в трубах в траншее
Добавлено: 19 фев 2013, 15:13
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Сливоналивная эстакада... наверняка посередине между составами (цистернами) площадка для обслуживания двусторонних сливных/наливных стояков. Самым лучшим вариантом я считаю переход через переезд сверху по строительным конструкциям. Но все зависит от конструкции СНЭ.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в трубах в траншее
Добавлено: 19 фев 2013, 15:16
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
... и еще, посмотрите ВУП СНЭ (ведомственные указания по проектированию сливо-наливных эстакад). Там есть требования по выполнению освещения: когда используется прожекторное освещение, а когда применяются светильники, причем, только в обоснованных случаях. Там же есть рекомендации по заземлению и молниезащите СНЭ.
Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
Добавлено: 20 фев 2013, 05:00
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Цитата:
Диаметр труб какой берете? А есил взять тройной кластер+одиночный?
Ничего же страшного не будет, если 3 кабеля по 3х2,5 мм2 и кабель 5х16 мм2 положу в ПНД трубы диаметром например 100 мм2. И все это в стальную трубу (диаметр еще не подобрала) чтобы прокол можно делать
Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
Добавлено: 20 фев 2013, 05:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Жулдыз писал(а):
Ничего же страшного не будет, если 3 кабеля по 3х2,5 мм2 и кабель 5х16 мм2 положу в ПНД трубы диаметром например 100 мм2. И все это в стальную трубу (диаметр еще не подобрала) чтобы прокол можно делать
Так и надо! Диаметр вы имели ввиду 100мм наверное Я делал ГНБ под железной дорогой, так не закладывал стальные футляры.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения