Автор:  Жулдыз [ 18 фев 2013, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабелей в трубах в траншее

На электроснабжение железно-дорожной сливо-наливной эстакады от распред.щита вывожу 9 отходящих кабелей. Из них 3 кабеля на освещение(рабочие), 5 - на нагревательные установки, 1- на лебедку. Так как пересекаемся с жд путями кабель прокаладываю в асбестоцементную трубу. Вопрос сколько кабелей могу закладывать в одной трубе? и расстояние между этими трубами в траншее

Автор:  k-igor [ 18 фев 2013, 10:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т

Жулдыз писал(а):
На электроснабжение железно-дорожной сливо-наливной эстакады от распред.щита вывожу 9 отходящих кабелей. Из них 3 кабеля на освещение(рабочие), 5 - на нагревательные установки, 1- на лебедку. Так как пересекаемся с жд путями кабель прокаладываю в асбестоцементную трубу. Вопрос сколько кабелей могу закладывать в одной трубе? и расстояние между этими трубами в траншее

Расстояние между трубами 100мм, 1 кабель в одну трубу.
Возьмите лучше трубу ПНД, например, я не использую асбестоцементные трубы.
Как пересекать ж.д. путь будете? В ручную или ГНБ?

Автор:  Жулдыз [ 18 фев 2013, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т

Методом прокола (вручную).
Вот эта выдержка из ПУЭ действует только для прокладки нескольких кабелей (рабочего освещения) в трубе в зданиях? Могу ли я проложить кабели освещения в одной трубе?
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

Автор:  k-igor [ 18 фев 2013, 12:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т

Жулдыз писал(а):
Методом прокола (вручную).
Вот эта выдержка из ПУЭ действует только для прокладки нескольких кабелей (рабочего освещения) в трубе в зданиях? Могу ли я проложить кабели освещения в одной трубе?
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

Если следовать строго букве закона, то эти требования ПУЭ не распространяются на прокладкку кабелей в земле. Но если подумать логически, то в принципе 4-й пункт подходит. Другое дело как посчитают проверяющие...)))
В вашем случае целесообразнее предусмотреть кабельный блок 3х3 из ПНД труб. Я данном случае я вижу такое решение.

Автор:  Жулдыз [ 18 фев 2013, 12:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т

Если трубы прокладывать, то допускаемое количество в траншее - 6?

Автор:  k-igor [ 18 фев 2013, 13:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т

Жулдыз писал(а):
Если трубы прокладывать, то допускаемое количество в траншее - 6?

В одной траншее 6 кабелей, 3 кабеля через 0,5м. А если сделать блок, то все кабели лягут в одну траншею, актуально при стестенных условиях, нужно всего около 0,5м для блока.

Автор:  Жулдыз [ 18 фев 2013, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т

k-igor писал(а):
Жулдыз писал(а):
Если трубы прокладывать, то допускаемое количество в траншее - 6?

В одной траншее 6 кабелей, 3 кабеля через 0,5м. А если сделать блок, то все кабели лягут в одну траншею, актуально при стестенных условиях, нужно всего около 0,5м для блока.


Я хочу в траншее проложить кабеля в трубах, допускаемое количество труб в одной траншее можете подсказать?

Автор:  k-igor [ 18 фев 2013, 13:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т

Жулдыз писал(а):
Я хочу в траншее проложить кабеля в трубах, допускаемое количество труб в одной траншее можете подсказать?

Рекомендуют не более 6 силовых кабелей в одной траншее.
Советую взглянуть типоповой альбом А10-2011. Прокладка кабелей в блочной канализации с примененем двустенных гофрированных труб.

Автор:  Сергей [ 19 фев 2013, 10:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в трубах в траншее

смотрите типовой проект

Автор:  k-igor [ 19 фев 2013, 11:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в трубах в траншее

Сергей писал(а):
смотрите типовой проект

ПНД трубы тоже можно, я считаю они даже лучше.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/