Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Прокладка кабелей в трубах в траншее http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2502 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Жулдыз [ 18 фев 2013, 09:24 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка кабелей в трубах в траншее |
На электроснабжение железно-дорожной сливо-наливной эстакады от распред.щита вывожу 9 отходящих кабелей. Из них 3 кабеля на освещение(рабочие), 5 - на нагревательные установки, 1- на лебедку. Так как пересекаемся с жд путями кабель прокаладываю в асбестоцементную трубу. Вопрос сколько кабелей могу закладывать в одной трубе? и расстояние между этими трубами в траншее |
Автор: | k-igor [ 18 фев 2013, 10:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т |
Жулдыз писал(а): На электроснабжение железно-дорожной сливо-наливной эстакады от распред.щита вывожу 9 отходящих кабелей. Из них 3 кабеля на освещение(рабочие), 5 - на нагревательные установки, 1- на лебедку. Так как пересекаемся с жд путями кабель прокаладываю в асбестоцементную трубу. Вопрос сколько кабелей могу закладывать в одной трубе? и расстояние между этими трубами в траншее Расстояние между трубами 100мм, 1 кабель в одну трубу. Возьмите лучше трубу ПНД, например, я не использую асбестоцементные трубы. Как пересекать ж.д. путь будете? В ручную или ГНБ? |
Автор: | Жулдыз [ 18 фев 2013, 11:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т |
Методом прокола (вручную). Вот эта выдержка из ПУЭ действует только для прокладки нескольких кабелей (рабочего освещения) в трубе в зданиях? Могу ли я проложить кабели освещения в одной трубе? 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых): 1. Всех цепей одного агрегата. 2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом. 3. Цепей, питающих сложный светильник. 4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми. 5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу. |
Автор: | k-igor [ 18 фев 2013, 12:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т |
Жулдыз писал(а): Методом прокола (вручную). Вот эта выдержка из ПУЭ действует только для прокладки нескольких кабелей (рабочего освещения) в трубе в зданиях? Могу ли я проложить кабели освещения в одной трубе? 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых): 1. Всех цепей одного агрегата. 2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом. 3. Цепей, питающих сложный светильник. 4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми. 5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу. Если следовать строго букве закона, то эти требования ПУЭ не распространяются на прокладкку кабелей в земле. Но если подумать логически, то в принципе 4-й пункт подходит. Другое дело как посчитают проверяющие...))) В вашем случае целесообразнее предусмотреть кабельный блок 3х3 из ПНД труб. Я данном случае я вижу такое решение. |
Автор: | Жулдыз [ 18 фев 2013, 12:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т |
Если трубы прокладывать, то допускаемое количество в траншее - 6? |
Автор: | k-igor [ 18 фев 2013, 13:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т |
Жулдыз писал(а): Если трубы прокладывать, то допускаемое количество в траншее - 6? В одной траншее 6 кабелей, 3 кабеля через 0,5м. А если сделать блок, то все кабели лягут в одну траншею, актуально при стестенных условиях, нужно всего около 0,5м для блока. |
Автор: | Жулдыз [ 18 фев 2013, 13:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т |
k-igor писал(а): Жулдыз писал(а): Если трубы прокладывать, то допускаемое количество в траншее - 6? В одной траншее 6 кабелей, 3 кабеля через 0,5м. А если сделать блок, то все кабели лягут в одну траншею, актуально при стестенных условиях, нужно всего около 0,5м для блока. Я хочу в траншее проложить кабеля в трубах, допускаемое количество труб в одной траншее можете подсказать? |
Автор: | k-igor [ 18 фев 2013, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т |
Жулдыз писал(а): Я хочу в траншее проложить кабеля в трубах, допускаемое количество труб в одной траншее можете подсказать? Рекомендуют не более 6 силовых кабелей в одной траншее. Советую взглянуть типоповой альбом А10-2011. Прокладка кабелей в блочной канализации с примененем двустенных гофрированных труб. |
Автор: | Сергей [ 19 фев 2013, 10:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей в трубах в траншее |
смотрите типовой проект |
Автор: | k-igor [ 19 фев 2013, 11:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей в трубах в траншее |
Сергей писал(а): смотрите типовой проект ПНД трубы тоже можно, я считаю они даже лучше. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |