Знаю что ПНД трубы применяются для систем водоснабжения, отопления, канализации.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в трубах в траншее
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 11:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Знаю что ПНД трубы применяются для систем водоснабжения, отопления, канализации.

И для прокладки кабелей, даже не сомневайтесь)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 12:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Цитата:
Советую взглянуть типоповой альбом А10-2011. Прокладка кабелей в блочной канализации с примененем двустенных гофрированных труб.

У меня уже не 9 кабелей, мы сократили аж на 4 (так как начальство решило не ставить нагревательные установки). Трубы значит будут в блоке, а вот если четвертая моя труба больше диаметром, кластером я их не соединю :?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 13:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
У меня уже не 9 кабелей, мы сократили аж на 4 (так как начальство решило не ставить нагревательные установки). Трубы значит будут в блоке, а вот если четвертая моя труба больше диаметром, кластером я их не соединю :?

Диаметр труб какой берете?
А есил взять тройной кластер+одиночный?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в трубах в траншее
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 15:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Сливоналивная эстакада... наверняка посередине между составами (цистернами) площадка для обслуживания двусторонних сливных/наливных стояков. Самым лучшим вариантом я считаю переход через переезд сверху по строительным конструкциям. Но все зависит от конструкции СНЭ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в трубах в траншее
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 15:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
... и еще, посмотрите ВУП СНЭ (ведомственные указания по проектированию сливо-наливных эстакад). Там есть требования по выполнению освещения: когда используется прожекторное освещение, а когда применяются светильники, причем, только в обоснованных случаях. Там же есть рекомендации по заземлению и молниезащите СНЭ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 05:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Цитата:
Диаметр труб какой берете?
А есил взять тройной кластер+одиночный?

Ничего же страшного не будет, если 3 кабеля по 3х2,5 мм2 и кабель 5х16 мм2 положу в ПНД трубы диаметром например 100 мм2. И все это в стальную трубу (диаметр еще не подобрала) чтобы прокол можно делать


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 05:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Ничего же страшного не будет, если 3 кабеля по 3х2,5 мм2 и кабель 5х16 мм2 положу в ПНД трубы диаметром например 100 мм2. И все это в стальную трубу (диаметр еще не подобрала) чтобы прокол можно делать

Так и надо! Диаметр вы имели ввиду 100мм наверное :)
Я делал ГНБ под железной дорогой, так не закладывал стальные футляры.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в трубах в траншее
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 05:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
:mrgreen:
Всех благодарю за помощь!Очень помогли :) :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика