Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 08:56

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Прокладка кабелей в трубах в траншее
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 09:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
На электроснабжение железно-дорожной сливо-наливной эстакады от распред.щита вывожу 9 отходящих кабелей. Из них 3 кабеля на освещение(рабочие), 5 - на нагревательные установки, 1- на лебедку. Так как пересекаемся с жд путями кабель прокаладываю в асбестоцементную трубу. Вопрос сколько кабелей могу закладывать в одной трубе? и расстояние между этими трубами в траншее


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 10:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
На электроснабжение железно-дорожной сливо-наливной эстакады от распред.щита вывожу 9 отходящих кабелей. Из них 3 кабеля на освещение(рабочие), 5 - на нагревательные установки, 1- на лебедку. Так как пересекаемся с жд путями кабель прокаладываю в асбестоцементную трубу. Вопрос сколько кабелей могу закладывать в одной трубе? и расстояние между этими трубами в траншее

Расстояние между трубами 100мм, 1 кабель в одну трубу.
Возьмите лучше трубу ПНД, например, я не использую асбестоцементные трубы.
Как пересекать ж.д. путь будете? В ручную или ГНБ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 11:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Методом прокола (вручную).
Вот эта выдержка из ПУЭ действует только для прокладки нескольких кабелей (рабочего освещения) в трубе в зданиях? Могу ли я проложить кабели освещения в одной трубе?
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 12:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Методом прокола (вручную).
Вот эта выдержка из ПУЭ действует только для прокладки нескольких кабелей (рабочего освещения) в трубе в зданиях? Могу ли я проложить кабели освещения в одной трубе?
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

Если следовать строго букве закона, то эти требования ПУЭ не распространяются на прокладкку кабелей в земле. Но если подумать логически, то в принципе 4-й пункт подходит. Другое дело как посчитают проверяющие...)))
В вашем случае целесообразнее предусмотреть кабельный блок 3х3 из ПНД труб. Я данном случае я вижу такое решение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 12:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Если трубы прокладывать, то допускаемое количество в траншее - 6?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 13:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Если трубы прокладывать, то допускаемое количество в траншее - 6?

В одной траншее 6 кабелей, 3 кабеля через 0,5м. А если сделать блок, то все кабели лягут в одну траншею, актуально при стестенных условиях, нужно всего около 0,5м для блока.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 13:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Жулдыз писал(а):
Если трубы прокладывать, то допускаемое количество в траншее - 6?

В одной траншее 6 кабелей, 3 кабеля через 0,5м. А если сделать блок, то все кабели лягут в одну траншею, актуально при стестенных условиях, нужно всего около 0,5м для блока.


Я хочу в траншее проложить кабеля в трубах, допускаемое количество труб в одной траншее можете подсказать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 13:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Я хочу в траншее проложить кабеля в трубах, допускаемое количество труб в одной траншее можете подсказать?

Рекомендуют не более 6 силовых кабелей в одной траншее.
Советую взглянуть типоповой альбом А10-2011. Прокладка кабелей в блочной канализации с примененем двустенных гофрированных труб.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в трубах в траншее
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 10:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
смотрите типовой проект


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в трубах в траншее
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 11:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
смотрите типовой проект

ПНД трубы тоже можно, я считаю они даже лучше.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика