Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 10 окт 2024, 07:23

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Прокладка кабелей в трубах в траншее
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 09:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
На электроснабжение железно-дорожной сливо-наливной эстакады от распред.щита вывожу 9 отходящих кабелей. Из них 3 кабеля на освещение(рабочие), 5 - на нагревательные установки, 1- на лебедку. Так как пересекаемся с жд путями кабель прокаладываю в асбестоцементную трубу. Вопрос сколько кабелей могу закладывать в одной трубе? и расстояние между этими трубами в траншее


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 10:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
На электроснабжение железно-дорожной сливо-наливной эстакады от распред.щита вывожу 9 отходящих кабелей. Из них 3 кабеля на освещение(рабочие), 5 - на нагревательные установки, 1- на лебедку. Так как пересекаемся с жд путями кабель прокаладываю в асбестоцементную трубу. Вопрос сколько кабелей могу закладывать в одной трубе? и расстояние между этими трубами в траншее

Расстояние между трубами 100мм, 1 кабель в одну трубу.
Возьмите лучше трубу ПНД, например, я не использую асбестоцементные трубы.
Как пересекать ж.д. путь будете? В ручную или ГНБ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 11:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Методом прокола (вручную).
Вот эта выдержка из ПУЭ действует только для прокладки нескольких кабелей (рабочего освещения) в трубе в зданиях? Могу ли я проложить кабели освещения в одной трубе?
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 12:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Методом прокола (вручную).
Вот эта выдержка из ПУЭ действует только для прокладки нескольких кабелей (рабочего освещения) в трубе в зданиях? Могу ли я проложить кабели освещения в одной трубе?
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

Если следовать строго букве закона, то эти требования ПУЭ не распространяются на прокладкку кабелей в земле. Но если подумать логически, то в принципе 4-й пункт подходит. Другое дело как посчитают проверяющие...)))
В вашем случае целесообразнее предусмотреть кабельный блок 3х3 из ПНД труб. Я данном случае я вижу такое решение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 12:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Если трубы прокладывать, то допускаемое количество в траншее - 6?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 13:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Если трубы прокладывать, то допускаемое количество в траншее - 6?

В одной траншее 6 кабелей, 3 кабеля через 0,5м. А если сделать блок, то все кабели лягут в одну траншею, актуально при стестенных условиях, нужно всего около 0,5м для блока.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 13:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Жулдыз писал(а):
Если трубы прокладывать, то допускаемое количество в траншее - 6?

В одной траншее 6 кабелей, 3 кабеля через 0,5м. А если сделать блок, то все кабели лягут в одну траншею, актуально при стестенных условиях, нужно всего около 0,5м для блока.


Я хочу в траншее проложить кабеля в трубах, допускаемое количество труб в одной траншее можете подсказать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Количество кабелей в трубе в траншее. Расстояние между т
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 13:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Я хочу в траншее проложить кабеля в трубах, допускаемое количество труб в одной траншее можете подсказать?

Рекомендуют не более 6 силовых кабелей в одной траншее.
Советую взглянуть типоповой альбом А10-2011. Прокладка кабелей в блочной канализации с примененем двустенных гофрированных труб.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в трубах в траншее
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 10:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
смотрите типовой проект


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в трубах в траншее
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 11:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
смотрите типовой проект

ПНД трубы тоже можно, я считаю они даже лучше.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика