Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2491 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | ИСКАНДЕР [ 10 фев 2013, 12:23 ] |
Заголовок сообщения: | Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров |
Подскажите какой выбрать СИП, если длинна пролёта 50 метров. 4 ветровой и 3 гололедный районы. передаваемая мощность 3 киловатта. установить промежуточную опору нет возможности. Заранее спасибо. |
Автор: | k-igor [ 10 фев 2013, 13:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров |
ИСКАНДЕР писал(а): Подскажите какой выбрать СИП, если длинна пролёта 50 метров. 4 ветровой и 3 гололедный районы. передаваемая мощность 3 киловатта. установить промежуточную опору нет возможности. Заранее спасибо. Я так понимаю 0,4 или 10кВ? |
Автор: | ИСКАНДЕР [ 10 фев 2013, 15:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров |
220 ВОЛЬТ. НА ЭТОЙ ЛИНИИ БУДЕТ ТОЛЬКО ДВА ПРОЖЕКТОРА. |
Автор: | k-igor [ 10 фев 2013, 18:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров |
ИСКАНДЕР писал(а): 220 ВОЛЬТ. НА ЭТОЙ ЛИНИИ БУДЕТ ТОЛЬКО ДВА ПРОЖЕКТОРА. В земле никак? 50м много для одного пролета... |
Автор: | ИСКАНДЕР [ 11 фев 2013, 15:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров |
Если в земле, то это увеличивает расстояния до 100 метров. просто ищем, что будет дешевле. а если в земле, то какой кабель посоветуете? мы думали о СИП 2 3 на 35 +1 на 54,6 |
Автор: | k-igor [ 11 фев 2013, 16:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров |
ИСКАНДЕР писал(а): Если в земле, то это увеличивает расстояния до 100 метров. просто ищем, что будет дешевле. а если в земле, то какой кабель посоветуете? мы думали о СИП 2 3 на 35 +1 на 54,6 В землю как правило кладут бронированный типа ВБбШв 3х4 для вашей нагрузки. Сечение по току и по потере напряжения выбрать. Скорее всего 4мм2 у вас и получится. Можно алюминиевый взять, но на мылых сечениях цена практически одинаковая таких кабелей. |
Автор: | elektrik [ 15 мар 2013, 03:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров |
Можно ли увеличить длину пролета указанную в типовом? если да, на сколько? |
Автор: | k-igor [ 15 мар 2013, 05:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров |
elektrik писал(а): Можно ли увеличить длину пролета указанную в типовом? если да, на сколько? Можно, если вы просчитаете, что опоры и провод выдержат ветровую нагрузку, лед Вы сможете это сделать? |
Автор: | elektrik [ 15 мар 2013, 07:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров |
k-igor писал(а): Вы сможете это сделать? Ни разу не делал:) да и не хотелось бы. Дело в том что с одной стороны улицы у меня водопровод, а с другой 10кВ. Другого варианта запитать потребителя нет. А пролет на 10 кВ 45 метров. Провод СИП-4 |
Автор: | k-igor [ 15 мар 2013, 07:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров |
elektrik писал(а): Ни разу не делал:) да и не хотелось бы. Дело в том что с одной стороны улицы у меня водопровод, а с другой 10кВ. Другого варианта запитать потребителя нет. А пролет на 10 кВ 45 метров. Провод СИП-4 У вас ВЛ 10кВ или 0,4кВ? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |