Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2491
Страница 1 из 2

Автор:  ИСКАНДЕР [ 10 фев 2013, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров

Подскажите какой выбрать СИП, если длинна пролёта 50 метров. 4 ветровой и 3 гололедный районы. передаваемая мощность 3 киловатта. установить промежуточную опору нет возможности. Заранее спасибо.

Автор:  k-igor [ 10 фев 2013, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров

ИСКАНДЕР писал(а):
Подскажите какой выбрать СИП, если длинна пролёта 50 метров. 4 ветровой и 3 гололедный районы. передаваемая мощность 3 киловатта. установить промежуточную опору нет возможности. Заранее спасибо.

Я так понимаю 0,4 или 10кВ?

Автор:  ИСКАНДЕР [ 10 фев 2013, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров

220 ВОЛЬТ. НА ЭТОЙ ЛИНИИ БУДЕТ ТОЛЬКО ДВА ПРОЖЕКТОРА.

Автор:  k-igor [ 10 фев 2013, 18:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров

ИСКАНДЕР писал(а):
220 ВОЛЬТ. НА ЭТОЙ ЛИНИИ БУДЕТ ТОЛЬКО ДВА ПРОЖЕКТОРА.

В земле никак? 50м много для одного пролета...

Автор:  ИСКАНДЕР [ 11 фев 2013, 15:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров

Если в земле, то это увеличивает расстояния до 100 метров. просто ищем, что будет дешевле. а если в земле, то какой кабель посоветуете? мы думали о СИП 2 3 на 35 +1 на 54,6

Автор:  k-igor [ 11 фев 2013, 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров

ИСКАНДЕР писал(а):
Если в земле, то это увеличивает расстояния до 100 метров. просто ищем, что будет дешевле. а если в земле, то какой кабель посоветуете? мы думали о СИП 2 3 на 35 +1 на 54,6

В землю как правило кладут бронированный типа ВБбШв 3х4 для вашей нагрузки. Сечение по току и по потере напряжения выбрать. Скорее всего 4мм2 у вас и получится. Можно алюминиевый взять, но на мылых сечениях цена практически одинаковая таких кабелей.

Автор:  elektrik [ 15 мар 2013, 03:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров

Можно ли увеличить длину пролета указанную в типовом? если да, на сколько?

Автор:  k-igor [ 15 мар 2013, 05:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров

elektrik писал(а):
Можно ли увеличить длину пролета указанную в типовом? если да, на сколько?

Можно, если вы просчитаете, что опоры и провод выдержат ветровую нагрузку, лед :)
Вы сможете это сделать?

Автор:  elektrik [ 15 мар 2013, 07:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров

k-igor писал(а):
Вы сможете это сделать?

Ни разу не делал:) да и не хотелось бы. Дело в том что с одной стороны улицы у меня водопровод, а с другой 10кВ. Другого варианта запитать потребителя нет. А пролет на 10 кВ 45 метров. Провод СИП-4

Автор:  k-igor [ 15 мар 2013, 07:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров

elektrik писал(а):
Ни разу не делал:) да и не хотелось бы. Дело в том что с одной стороны улицы у меня водопровод, а с другой 10кВ. Другого варианта запитать потребителя нет. А пролет на 10 кВ 45 метров. Провод СИП-4

У вас ВЛ 10кВ или 0,4кВ?

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/