Заголовок сообщения: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров
Добавлено: 10 фев 2013, 12:23
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:58 Сообщений: 17 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите какой выбрать СИП, если длинна пролёта 50 метров. 4 ветровой и 3 гололедный районы. передаваемая мощность 3 киловатта. установить промежуточную опору нет возможности. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров
Добавлено: 10 фев 2013, 13:12
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ИСКАНДЕР писал(а):
Подскажите какой выбрать СИП, если длинна пролёта 50 метров. 4 ветровой и 3 гололедный районы. передаваемая мощность 3 киловатта. установить промежуточную опору нет возможности. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров
Добавлено: 11 фев 2013, 15:58
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:58 Сообщений: 17 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Если в земле, то это увеличивает расстояния до 100 метров. просто ищем, что будет дешевле. а если в земле, то какой кабель посоветуете? мы думали о СИП 2 3 на 35 +1 на 54,6
Заголовок сообщения: Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров
Добавлено: 11 фев 2013, 16:56
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ИСКАНДЕР писал(а):
Если в земле, то это увеличивает расстояния до 100 метров. просто ищем, что будет дешевле. а если в земле, то какой кабель посоветуете? мы думали о СИП 2 3 на 35 +1 на 54,6
В землю как правило кладут бронированный типа ВБбШв 3х4 для вашей нагрузки. Сечение по току и по потере напряжения выбрать. Скорее всего 4мм2 у вас и получится. Можно алюминиевый взять, но на мылых сечениях цена практически одинаковая таких кабелей.
Заголовок сообщения: Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров
Добавлено: 15 мар 2013, 07:20
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08 Сообщений: 53 Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Вы сможете это сделать?
Ни разу не делал:) да и не хотелось бы. Дело в том что с одной стороны улицы у меня водопровод, а с другой 10кВ. Другого варианта запитать потребителя нет. А пролет на 10 кВ 45 метров. Провод СИП-4
Заголовок сообщения: Re: Какой СИП нужен для пролёта длинной 50 метров
Добавлено: 15 мар 2013, 07:45
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
elektrik писал(а):
Ни разу не делал:) да и не хотелось бы. Дело в том что с одной стороны улицы у меня водопровод, а с другой 10кВ. Другого варианта запитать потребителя нет. А пролет на 10 кВ 45 метров. Провод СИП-4
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения