 Заголовок сообщения: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 06:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2013, 06:25
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать кабельную сеть 0,4 кВ от ТП до жилого дома если: кабель состоит из 3 частей, соединенных кабельными муфтами, первая часть-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 100м; вторая-АВБбШв-1 4*185 длиной 150 м; третья-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 135м. нигде не могу найти информацию по расчете линии, состоящей из кабелей разных сечений


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 06:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
63rus писал(а):
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать кабельную сеть 0,4 кВ от ТП до жилого дома если: кабель состоит из 3 частей, соединенных кабельными муфтами, первая часть-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 100м; вторая-АВБбШв-1 4*185 длиной 150 м; третья-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 135м. нигде не могу найти информацию по расчете линии, состоящей из кабелей разных сечений

для расчета потри напряжения считаете dU на каждом участке (каждом кабеле), затем суммируете, для расчета тока короткого замыкания в конце линии считаете сопротивление Хкаб и Rкаб отдельно для каждого кабеля, находите суммарные сопротивления Х и R, далее определяется ток КЗ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 06:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2013, 06:25
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
"для расчета потри напряжения считаете dU на каждом участке (каждом кабеле), затем суммируете,"

А Вы уверены, что считать так участками можно??? Ребята делали так участками, а заказчик не принял прооект.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 07:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
63rus писал(а):
"для расчета потри напряжения считаете dU на каждом участке (каждом кабеле), затем суммируете,"

А Вы уверены, что считать так участками можно??? Ребята делали так участками, а заказчик не принял прооект.

На блоге приводил пример для разветвленной ВЛ. Суть та же, что сказал Сергей.
А заказчик вообще понимает, о чем говорит? Я как-то общался с заказчиком, так такое чувство, что он про электрику только где-то слышал, а замечания давал совсем смешные)))
А чего не одним сечением все сделано?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 07:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2013, 06:25
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Про смешные замечания заказчиков уже слышал от коллег) сам недавно устроился только, вот вникаю))
Про сечения, да они разные-3 части с сечениями 95-185-95мм2.
и еще такой вопрос-допустим я считаю на 1 участке потери напряжения с мощностью 80 кВт, тогда при расчете 2 участка я должен пересчитать мощность с учетом потери напряжения на 1 участке ???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 07:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
63rus писал(а):
Про смешные замечания заказчиков уже слышал от коллег) сам недавно устроился только, вот вникаю))
Про сечения, да они разные-3 части с сечениями 95-185-95мм2.
и еще такой вопрос-допустим я считаю на 1 участке потери напряжения с мощностью 80 кВт, тогда при расчете 2 участка я должен пересчитать мощность с учетом потери напряжения на 1 участке ???

Да, почитайте здесь Расчет ВЛ (ВЛИ) по потере напряжения
U1+U2+U3<=5% (или 4%)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 07:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2013, 06:25
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо))
А не подскажите, как можно обосновать такой расчет заказчику в случае, если он не согласится с проектом??


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 07:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
63rus писал(а):
Спасибо))
А не подскажите, как можно обосновать такой расчет заказчику в случае, если он не согласится с проектом??

А что заказчику не нравится? То как вы считаете или проектные решения? Я честно говоря не понимаю, почему у вас разные сечения, если это одна кабельная линиия...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 07:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
63rus писал(а):
Спасибо))
А не подскажите, как можно обосновать такой расчет заказчику в случае, если он не согласится с проектом??

А что заказчику не нравится? То как вы считаете или проектные решения? Я честно говоря не понимаю, почему у вас разные сечения, если это одна кабельная линиия...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 07:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2013, 06:25
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не нравится, как произведен расчет.
Это одна кабельная линия, состоящая из 3 кусков: первая часть-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 100м; вторая-АВБбШв-1 4*185 длиной 150 м; третья-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 135м, и соединены муфтами, проект 86 года-там увеличение потребляемой мощности увеличивается с 40 до 80 кВт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика