 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 08:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
63rus писал(а):
Не нравится, как произведен расчет.
Это одна кабельная линия, состоящая из 3 кусков: первая часть-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 100м; вторая-АВБбШв-1 4*185 длиной 150 м; третья-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 135м, и соединены муфтами, проект 86 года-там увеличение потребляемой мощности увеличивается с 40 до 80 кВт.

Покажите ему книгу Ф.Ф. Карпов Как выбрать сечение проводов и кабелей. Там есть примеры, там то о чем вам говорили.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 08:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2013, 06:25
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А как поступить при расчете по длительно допустимому току, проверять каждый из 3-ех участок по отдельности и смотреть проходит он или нет??? А весь, состоящий из 3 частей, можно проверить как-нибудь???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 08:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
63rus писал(а):
Спасибо))
А не подскажите, как можно обосновать такой расчет заказчику в случае, если он не согласится с проектом??

Потеря напряжения на участке электрической цепи зависит лишь от тока, который в любой точке одинаковый, и от сопротивления этого участка, и не зависит от потерь напряжения на другом участке, читайте теорию и вспомните закон Ома для участка цепи


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 08:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
63rus писал(а):
А как поступить при расчете по длительно допустимому току, проверять каждый из 3-ех участок по отдельности и смотреть проходит он или нет??? а весь, состоящий из 3 частей, можно проверить как-нибудь???

любой из участков должен удовлетворять требованиям ПУЭ по длительно допустимым токовым нагрузкам, раздел 1.3


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 08:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2013, 06:25
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за помощь!!))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 12:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2013, 06:25
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Еще, Игорь, не могу никак разобраться с ГОСТ-13109-97:
"- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);"
Для 0,4 кВ сколько % падение напряжения допускается???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 13:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
63rus писал(а):
Еще, Игорь, не могу никак разобраться с ГОСТ-13109-97:
"- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);"
Для 0,4 кВ сколько % падение напряжения допускается???


РФ СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Цитата:
7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме +-5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - +-10%. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%.
Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных электроприемников, но не более 15%.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5%.

РБ ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснабжения жилых и общественных зданий)
Цитата:
9.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках — ±10 %. В сетях напряжения 12–42 В (считая от источника напряжения, например пони¬жающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %.
Допускается отклонение напряжения для электродвигателей в пусковых режимах, но не более 15 %. При этом должна обеспечиваться устойчивая работа пусковой аппаратуры и запуск двигателя.
В нормальном режиме работы при загрузке силовых трансформаторов в ТП, не превышающей 70 % от их номинальной мощности, допустимые (располагаемые) суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях, учитывающие потери холостого хода трансформаторов и потери напряжения в них, приведенные ко вторичному напряжению, не должны, как правило, превышать 7,5 %. При этом потери напряжения в электроустановках внутри зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения, для постановочного освещения — 5 %.

7.5%=потери в сетях + потери внутри здания.
Я беру 4% в сетях. Зависит от того какие потери у вас внутри здания.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 13:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
при допустимом отклонении напряжения 5% допустимые потери в кабелях будут... см. таблицу


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика