Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 08:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
63rus писал(а):
Не нравится, как произведен расчет.
Это одна кабельная линия, состоящая из 3 кусков: первая часть-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 100м; вторая-АВБбШв-1 4*185 длиной 150 м; третья-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 135м, и соединены муфтами, проект 86 года-там увеличение потребляемой мощности увеличивается с 40 до 80 кВт.

Покажите ему книгу Ф.Ф. Карпов Как выбрать сечение проводов и кабелей. Там есть примеры, там то о чем вам говорили.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 08:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2013, 06:25
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А как поступить при расчете по длительно допустимому току, проверять каждый из 3-ех участок по отдельности и смотреть проходит он или нет??? А весь, состоящий из 3 частей, можно проверить как-нибудь???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 08:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
63rus писал(а):
Спасибо))
А не подскажите, как можно обосновать такой расчет заказчику в случае, если он не согласится с проектом??

Потеря напряжения на участке электрической цепи зависит лишь от тока, который в любой точке одинаковый, и от сопротивления этого участка, и не зависит от потерь напряжения на другом участке, читайте теорию и вспомните закон Ома для участка цепи


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 08:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
63rus писал(а):
А как поступить при расчете по длительно допустимому току, проверять каждый из 3-ех участок по отдельности и смотреть проходит он или нет??? а весь, состоящий из 3 частей, можно проверить как-нибудь???

любой из участков должен удовлетворять требованиям ПУЭ по длительно допустимым токовым нагрузкам, раздел 1.3


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 08:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2013, 06:25
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за помощь!!))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 12:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2013, 06:25
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Еще, Игорь, не могу никак разобраться с ГОСТ-13109-97:
"- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);"
Для 0,4 кВ сколько % падение напряжения допускается???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 13:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
63rus писал(а):
Еще, Игорь, не могу никак разобраться с ГОСТ-13109-97:
"- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);"
Для 0,4 кВ сколько % падение напряжения допускается???


РФ СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Цитата:
7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме +-5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - +-10%. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%.
Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных электроприемников, но не более 15%.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5%.

РБ ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснабжения жилых и общественных зданий)
Цитата:
9.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках — ±10 %. В сетях напряжения 12–42 В (считая от источника напряжения, например пони¬жающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %.
Допускается отклонение напряжения для электродвигателей в пусковых режимах, но не более 15 %. При этом должна обеспечиваться устойчивая работа пусковой аппаратуры и запуск двигателя.
В нормальном режиме работы при загрузке силовых трансформаторов в ТП, не превышающей 70 % от их номинальной мощности, допустимые (располагаемые) суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях, учитывающие потери холостого хода трансформаторов и потери напряжения в них, приведенные ко вторичному напряжению, не должны, как правило, превышать 7,5 %. При этом потери напряжения в электроустановках внутри зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения, для постановочного освещения — 5 %.

7.5%=потери в сетях + потери внутри здания.
Я беру 4% в сетях. Зависит от того какие потери у вас внутри здания.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 13:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
при допустимом отклонении напряжения 5% допустимые потери в кабелях будут... см. таблицу


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2