Зарегистрирован: 11 янв 2013, 06:25 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать кабельную сеть 0,4 кВ от ТП до жилого дома если: кабель состоит из 3 частей, соединенных кабельными муфтами, первая часть-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 100м; вторая-АВБбШв-1 4*185 длиной 150 м; третья-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 135м. нигде не могу найти информацию по расчете линии, состоящей из кабелей разных сечений
Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
Добавлено: 11 янв 2013, 06:38
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
63rus писал(а):
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать кабельную сеть 0,4 кВ от ТП до жилого дома если: кабель состоит из 3 частей, соединенных кабельными муфтами, первая часть-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 100м; вторая-АВБбШв-1 4*185 длиной 150 м; третья-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 135м. нигде не могу найти информацию по расчете линии, состоящей из кабелей разных сечений
для расчета потри напряжения считаете dU на каждом участке (каждом кабеле), затем суммируете, для расчета тока короткого замыкания в конце линии считаете сопротивление Хкаб и Rкаб отдельно для каждого кабеля, находите суммарные сопротивления Х и R, далее определяется ток КЗ.
Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
Добавлено: 11 янв 2013, 07:05
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
63rus писал(а):
"для расчета потри напряжения считаете dU на каждом участке (каждом кабеле), затем суммируете,"
А Вы уверены, что считать так участками можно??? Ребята делали так участками, а заказчик не принял прооект.
На блоге приводил пример для разветвленной ВЛ. Суть та же, что сказал Сергей. А заказчик вообще понимает, о чем говорит? Я как-то общался с заказчиком, так такое чувство, что он про электрику только где-то слышал, а замечания давал совсем смешные))) А чего не одним сечением все сделано?
Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
Добавлено: 11 янв 2013, 07:15
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 06:25 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Про смешные замечания заказчиков уже слышал от коллег) сам недавно устроился только, вот вникаю)) Про сечения, да они разные-3 части с сечениями 95-185-95мм2. и еще такой вопрос-допустим я считаю на 1 участке потери напряжения с мощностью 80 кВт, тогда при расчете 2 участка я должен пересчитать мощность с учетом потери напряжения на 1 участке ???
Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
Добавлено: 11 янв 2013, 07:28
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
63rus писал(а):
Про смешные замечания заказчиков уже слышал от коллег) сам недавно устроился только, вот вникаю)) Про сечения, да они разные-3 части с сечениями 95-185-95мм2. и еще такой вопрос-допустим я считаю на 1 участке потери напряжения с мощностью 80 кВт, тогда при расчете 2 участка я должен пересчитать мощность с учетом потери напряжения на 1 участке ???
Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
Добавлено: 11 янв 2013, 07:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
63rus писал(а):
Спасибо)) А не подскажите, как можно обосновать такой расчет заказчику в случае, если он не согласится с проектом??
А что заказчику не нравится? То как вы считаете или проектные решения? Я честно говоря не понимаю, почему у вас разные сечения, если это одна кабельная линиия...
Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
Добавлено: 11 янв 2013, 07:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
63rus писал(а):
Спасибо)) А не подскажите, как можно обосновать такой расчет заказчику в случае, если он не согласится с проектом??
А что заказчику не нравится? То как вы считаете или проектные решения? Я честно говоря не понимаю, почему у вас разные сечения, если это одна кабельная линиия...
Заголовок сообщения: Re: Расчет КЛ различных сечений
Добавлено: 11 янв 2013, 07:53
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 06:25 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Не нравится, как произведен расчет. Это одна кабельная линия, состоящая из 3 кусков: первая часть-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 100м; вторая-АВБбШв-1 4*185 длиной 150 м; третья-АСБУ-1 3*95+1*35 длиной 135м, и соединены муфтами, проект 86 года-там увеличение потребляемой мощности увеличивается с 40 до 80 кВт.