Автор: | Михаил1989 [ 14 мар 2013, 12:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля |
Типовой проект А5-92 чертеж номер 10. При прокладке кабелей с применением стопорных муфт разность высот не нормируется.... |
Автор: | Asaneck [ 14 мар 2013, 13:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля |
Я мыслю от обратного: если кто-то придумал (и продают, используют) ЦАСБл с пропиткой нестекающим составом, значит им не подошёл АСБл. ГОСТ 18410-73 пункт 5а.6 тоже самое говори про кабели с вязкой пропиткой. Разность уровней указывается между низшей и высшей точкой, как видно из эскиза А5-92 - эта разность высот по горизонтали растянута возможно на всю длину трассы. Стопорная муфта не спасёт от стекания пропитки (ну коротнёт же!). Если пропитку считать жидкостью, то по законам гидравлики - каб.вставка в ВЛ = сообщающиеся сосуды и стекать ей нЕкуда; было бы хорошо, но это оптимистичный вариант, а проектируют исходя из худших. ----------- вот статью нарыл, не знаю а основе чего она, но для вертик.прокладки есть спец марки каб.; а с пластмассовой и нестекающей - подходят нам. http://leg.co.ua/info/kabeli/dopustimye ... beley.html |
Автор: | Михаил1989 [ 15 мар 2013, 06:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля |
Ну может быть |