Типовой проект А5-92 чертеж номер 10. При прокладке кабелей с применением стопорных муфт разность высот не нормируется....

Автор:  Asaneck [ 14 мар 2013, 13:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля

Я мыслю от обратного: если кто-то придумал (и продают, используют) ЦАСБл с пропиткой нестекающим составом, значит им не подошёл АСБл.
ГОСТ 18410-73 пункт 5а.6 тоже самое говори про кабели с вязкой пропиткой. Разность уровней указывается между низшей и высшей точкой, как видно из эскиза А5-92 - эта разность высот по горизонтали растянута возможно на всю длину трассы.
Стопорная муфта не спасёт от стекания пропитки (ну коротнёт же!).
Если пропитку считать жидкостью, то по законам гидравлики - каб.вставка в ВЛ = сообщающиеся сосуды и стекать ей нЕкуда; было бы хорошо, но это оптимистичный вариант, а проектируют исходя из худших.
-----------
вот статью нарыл, не знаю а основе чего она, но для вертик.прокладки есть спец марки каб.; а с пластмассовой и нестекающей - подходят нам.
http://leg.co.ua/info/kabeli/dopustimye ... beley.html

Автор:  Михаил1989 [ 15 мар 2013, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля

Ну может быть :)