 Заголовок сообщения: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 07:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42
Сообщений: 42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста как обосновать выбор кабеля.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 08:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel86 писал(а):
Подскажите пожалуйста как обосновать выбор кабеля.

Какой кабель? В каких условиях прокладка?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 05:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42
Сообщений: 42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Запроектирован кабель АВВГ подземная прокладка в стальной трубе. Проверяющий уперся рогом, что такой кабель нельзя прокладывать в земле и все.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 05:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel86 писал(а):
Запроектирован кабель АВВГ подземная прокладка в стальной трубе. Проверяющий уперся рогом, что такой кабель нельзя прокладывать в земле и все.

Дело в том что АВВГ не рекомендуется прокладывать в земле. Пракладка в земе это как крайняя мера. Однажды я прокладывал АВВГнг в земле в трубе ПНД. Замечаний не получил. Вот если в пластиковой трубе по всей трассе, то вполне думаю нормально. А диаметр трубы какой? Просто металлическая труба будет ржаветь.
Я всегда бронированные беру кабели.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 05:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Pavel86 писал(а):
Запроектирован кабель АВВГ подземная прокладка в стальной трубе. Проверяющий уперся рогом, что такой кабель нельзя прокладывать в земле и все.

нельзя прокладывать в земле (в траншее), т. к. кабель не имеет защиты от всякого рода грибков, а в трубе, независимо от того, в земле труба или на открытом воздухе, запретов нет, пусть проверяющий обоснует свое "нельзя", а трубу лучше применить или водогазопроводную по ГОСТ 3262-75, лучше асбестоцементную (теперь она называется хризотилцементная) или ПНД, ПВХ...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 03:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А вот проблема была. кабельная вставка в ВЛ-10кВ. Выбрал кабель, тоже мне объяснили, что в земле он не укладывается. Указали марку ААБл. Бумажная пропитанная изоляция. Но. Кабель выходит на опору (концевая муфта на опоре), а от кабеля с нестекающей пропиткой отказались - дорого, и никак не докажешь, в итоге так и оставили, а какой там перепад высот, если вертикально по опоре...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 05:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Asaneck писал(а):
А вот проблема была. кабельная вставка в ВЛ-10кВ. Выбрал кабель, тоже мне объяснили, что в земле он не укладывается. Указали марку ААБл. Бумажная пропитанная изоляция. Но. Кабель выходит на опору (концевая муфта на опоре), а от кабеля с нестекающей пропиткой отказались - дорого, и никак не докажешь, в итоге так и оставили, а какой там перепад высот, если вертикально по опоре...

Думаю для него этот перепад высот не критичен, по-моему до 15м допускается, нужно в характеристикакх ААБл глянуть.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 09:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Этот параметр не ясен мне откровенно. В моём понятии перепад обозначается типа (5:7) или 30 градусов на худой конец. Скорее всего эти 15м тоже как-то растянуты по горизонтали, но пока что не нашёл, возможно на 1км.
Вот тут пишут, что вообще пофигу перепад.
Вопрос, а зачем тогда ЦАСБл и почему он в прайсах дороже?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 09:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Asaneck писал(а):
Этот параметр не ясен мне откровенно. В моём понятии перепад обозначается типа (5:7) или 30 градусов на худой конец. Скорее всего эти 15м тоже как-то растянуты по горизонтали, но пока что не нашёл, возможно на 1км.
Вот тут пишут, что вообще пофигу перепад.
Вопрос, а зачем тогда ЦАСБл и почему он в прайсах дороже?

Помню когда-то сам интересовался этим вопросом, нужно было подняться на мост, а затем спуститься с моста в итоге отказался от этой идеи.
Видимо производство кабеля дороже, поэтому и кабель дороже. Подъем на опору кабеля ААБл на мой взгляд совсем не критично, т.к везде есть подъемы к подключаемому оборудованию.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 04:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дело в том, что вопрос по-прежнему актуален. Вообще строительная организация рекомендует (указывает) АСБл, хотя ясен пень, что при кабельной вставке в ВЛ, придется подиматься на опору(с двух сторон даже). Видимо, придётся согласиться с их практическим опытом (уточню всё же).
А
Цитата:
...везде есть подъемы к подключаемому оборудованию.

так это может кабель для ситуации выхода из ТП и сразу в подвал здания, там плавные перепады не более метра.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика