Pavel86 писал(а):
Запроектирован кабель АВВГ подземная прокладка в стальной трубе. Проверяющий уперся рогом, что такой кабель нельзя прокладывать в земле и все.
Дело в том что АВВГ не рекомендуется прокладывать в земле. Пракладка в земе это как крайняя мера. Однажды я прокладывал АВВГнг в земле в трубе ПНД. Замечаний не получил. Вот если в пластиковой трубе по всей трассе, то вполне думаю нормально. А диаметр трубы какой? Просто металлическая труба будет ржаветь. Я всегда бронированные беру кабели.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Pavel86 писал(а):
Запроектирован кабель АВВГ подземная прокладка в стальной трубе. Проверяющий уперся рогом, что такой кабель нельзя прокладывать в земле и все.
нельзя прокладывать в земле (в траншее), т. к. кабель не имеет защиты от всякого рода грибков, а в трубе, независимо от того, в земле труба или на открытом воздухе, запретов нет, пусть проверяющий обоснует свое "нельзя", а трубу лучше применить или водогазопроводную по ГОСТ 3262-75, лучше асбестоцементную (теперь она называется хризотилцементная) или ПНД, ПВХ...
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22 Сообщений: 28 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А вот проблема была. кабельная вставка в ВЛ-10кВ. Выбрал кабель, тоже мне объяснили, что в земле он не укладывается. Указали марку ААБл. Бумажная пропитанная изоляция. Но. Кабель выходит на опору (концевая муфта на опоре), а от кабеля с нестекающей пропиткой отказались - дорого, и никак не докажешь, в итоге так и оставили, а какой там перепад высот, если вертикально по опоре...
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Asaneck писал(а):
А вот проблема была. кабельная вставка в ВЛ-10кВ. Выбрал кабель, тоже мне объяснили, что в земле он не укладывается. Указали марку ААБл. Бумажная пропитанная изоляция. Но. Кабель выходит на опору (концевая муфта на опоре), а от кабеля с нестекающей пропиткой отказались - дорого, и никак не докажешь, в итоге так и оставили, а какой там перепад высот, если вертикально по опоре...
Думаю для него этот перепад высот не критичен, по-моему до 15м допускается, нужно в характеристикакх ААБл глянуть.
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22 Сообщений: 28 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Этот параметр не ясен мне откровенно. В моём понятии перепад обозначается типа (5:7) или 30 градусов на худой конец. Скорее всего эти 15м тоже как-то растянуты по горизонтали, но пока что не нашёл, возможно на 1км. Вот тут пишут, что вообще пофигу перепад. Вопрос, а зачем тогда ЦАСБл и почему он в прайсах дороже?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Asaneck писал(а):
Этот параметр не ясен мне откровенно. В моём понятии перепад обозначается типа (5:7) или 30 градусов на худой конец. Скорее всего эти 15м тоже как-то растянуты по горизонтали, но пока что не нашёл, возможно на 1км. Вот тут пишут, что вообще пофигу перепад. Вопрос, а зачем тогда ЦАСБл и почему он в прайсах дороже?
Помню когда-то сам интересовался этим вопросом, нужно было подняться на мост, а затем спуститься с моста в итоге отказался от этой идеи. Видимо производство кабеля дороже, поэтому и кабель дороже. Подъем на опору кабеля ААБл на мой взгляд совсем не критично, т.к везде есть подъемы к подключаемому оборудованию.
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22 Сообщений: 28 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Дело в том, что вопрос по-прежнему актуален. Вообще строительная организация рекомендует (указывает) АСБл, хотя ясен пень, что при кабельной вставке в ВЛ, придется подиматься на опору(с двух сторон даже). Видимо, придётся согласиться с их практическим опытом (уточню всё же). А
Цитата:
...везде есть подъемы к подключаемому оборудованию.
так это может кабель для ситуации выхода из ТП и сразу в подвал здания, там плавные перепады не более метра.