 Заголовок сообщения: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 07:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42
Сообщений: 42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста как обосновать выбор кабеля.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 08:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel86 писал(а):
Подскажите пожалуйста как обосновать выбор кабеля.

Какой кабель? В каких условиях прокладка?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 05:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42
Сообщений: 42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Запроектирован кабель АВВГ подземная прокладка в стальной трубе. Проверяющий уперся рогом, что такой кабель нельзя прокладывать в земле и все.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 05:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel86 писал(а):
Запроектирован кабель АВВГ подземная прокладка в стальной трубе. Проверяющий уперся рогом, что такой кабель нельзя прокладывать в земле и все.

Дело в том что АВВГ не рекомендуется прокладывать в земле. Пракладка в земе это как крайняя мера. Однажды я прокладывал АВВГнг в земле в трубе ПНД. Замечаний не получил. Вот если в пластиковой трубе по всей трассе, то вполне думаю нормально. А диаметр трубы какой? Просто металлическая труба будет ржаветь.
Я всегда бронированные беру кабели.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 05:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Pavel86 писал(а):
Запроектирован кабель АВВГ подземная прокладка в стальной трубе. Проверяющий уперся рогом, что такой кабель нельзя прокладывать в земле и все.

нельзя прокладывать в земле (в траншее), т. к. кабель не имеет защиты от всякого рода грибков, а в трубе, независимо от того, в земле труба или на открытом воздухе, запретов нет, пусть проверяющий обоснует свое "нельзя", а трубу лучше применить или водогазопроводную по ГОСТ 3262-75, лучше асбестоцементную (теперь она называется хризотилцементная) или ПНД, ПВХ...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 03:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А вот проблема была. кабельная вставка в ВЛ-10кВ. Выбрал кабель, тоже мне объяснили, что в земле он не укладывается. Указали марку ААБл. Бумажная пропитанная изоляция. Но. Кабель выходит на опору (концевая муфта на опоре), а от кабеля с нестекающей пропиткой отказались - дорого, и никак не докажешь, в итоге так и оставили, а какой там перепад высот, если вертикально по опоре...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 05:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Asaneck писал(а):
А вот проблема была. кабельная вставка в ВЛ-10кВ. Выбрал кабель, тоже мне объяснили, что в земле он не укладывается. Указали марку ААБл. Бумажная пропитанная изоляция. Но. Кабель выходит на опору (концевая муфта на опоре), а от кабеля с нестекающей пропиткой отказались - дорого, и никак не докажешь, в итоге так и оставили, а какой там перепад высот, если вертикально по опоре...

Думаю для него этот перепад высот не критичен, по-моему до 15м допускается, нужно в характеристикакх ААБл глянуть.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 09:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Этот параметр не ясен мне откровенно. В моём понятии перепад обозначается типа (5:7) или 30 градусов на худой конец. Скорее всего эти 15м тоже как-то растянуты по горизонтали, но пока что не нашёл, возможно на 1км.
Вот тут пишут, что вообще пофигу перепад.
Вопрос, а зачем тогда ЦАСБл и почему он в прайсах дороже?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 09:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Asaneck писал(а):
Этот параметр не ясен мне откровенно. В моём понятии перепад обозначается типа (5:7) или 30 градусов на худой конец. Скорее всего эти 15м тоже как-то растянуты по горизонтали, но пока что не нашёл, возможно на 1км.
Вот тут пишут, что вообще пофигу перепад.
Вопрос, а зачем тогда ЦАСБл и почему он в прайсах дороже?

Помню когда-то сам интересовался этим вопросом, нужно было подняться на мост, а затем спуститься с моста в итоге отказался от этой идеи.
Видимо производство кабеля дороже, поэтому и кабель дороже. Подъем на опору кабеля ААБл на мой взгляд совсем не критично, т.к везде есть подъемы к подключаемому оборудованию.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 04:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дело в том, что вопрос по-прежнему актуален. Вообще строительная организация рекомендует (указывает) АСБл, хотя ясен пень, что при кабельной вставке в ВЛ, придется подиматься на опору(с двух сторон даже). Видимо, придётся согласиться с их практическим опытом (уточню всё же).
А
Цитата:
...везде есть подъемы к подключаемому оборудованию.

так это может кабель для ситуации выхода из ТП и сразу в подвал здания, там плавные перепады не более метра.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика