Автор:  Pavel86 [ 10 янв 2013, 07:23 ]
Заголовок сообщения:  Выбор кабеля

Подскажите пожалуйста как обосновать выбор кабеля.

Автор:  k-igor [ 10 янв 2013, 08:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля

Pavel86 писал(а):
Подскажите пожалуйста как обосновать выбор кабеля.

Какой кабель? В каких условиях прокладка?

Автор:  Pavel86 [ 11 янв 2013, 05:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля

Запроектирован кабель АВВГ подземная прокладка в стальной трубе. Проверяющий уперся рогом, что такой кабель нельзя прокладывать в земле и все.

Автор:  k-igor [ 11 янв 2013, 05:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля

Pavel86 писал(а):
Запроектирован кабель АВВГ подземная прокладка в стальной трубе. Проверяющий уперся рогом, что такой кабель нельзя прокладывать в земле и все.

Дело в том что АВВГ не рекомендуется прокладывать в земле. Пракладка в земе это как крайняя мера. Однажды я прокладывал АВВГнг в земле в трубе ПНД. Замечаний не получил. Вот если в пластиковой трубе по всей трассе, то вполне думаю нормально. А диаметр трубы какой? Просто металлическая труба будет ржаветь.
Я всегда бронированные беру кабели.

Автор:  Сергей [ 11 янв 2013, 05:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля

Pavel86 писал(а):
Запроектирован кабель АВВГ подземная прокладка в стальной трубе. Проверяющий уперся рогом, что такой кабель нельзя прокладывать в земле и все.

нельзя прокладывать в земле (в траншее), т. к. кабель не имеет защиты от всякого рода грибков, а в трубе, независимо от того, в земле труба или на открытом воздухе, запретов нет, пусть проверяющий обоснует свое "нельзя", а трубу лучше применить или водогазопроводную по ГОСТ 3262-75, лучше асбестоцементную (теперь она называется хризотилцементная) или ПНД, ПВХ...

Автор:  Asaneck [ 12 мар 2013, 03:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля

А вот проблема была. кабельная вставка в ВЛ-10кВ. Выбрал кабель, тоже мне объяснили, что в земле он не укладывается. Указали марку ААБл. Бумажная пропитанная изоляция. Но. Кабель выходит на опору (концевая муфта на опоре), а от кабеля с нестекающей пропиткой отказались - дорого, и никак не докажешь, в итоге так и оставили, а какой там перепад высот, если вертикально по опоре...

Автор:  k-igor [ 12 мар 2013, 05:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля

Asaneck писал(а):
А вот проблема была. кабельная вставка в ВЛ-10кВ. Выбрал кабель, тоже мне объяснили, что в земле он не укладывается. Указали марку ААБл. Бумажная пропитанная изоляция. Но. Кабель выходит на опору (концевая муфта на опоре), а от кабеля с нестекающей пропиткой отказались - дорого, и никак не докажешь, в итоге так и оставили, а какой там перепад высот, если вертикально по опоре...

Думаю для него этот перепад высот не критичен, по-моему до 15м допускается, нужно в характеристикакх ААБл глянуть.

Автор:  Asaneck [ 13 мар 2013, 09:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля

Этот параметр не ясен мне откровенно. В моём понятии перепад обозначается типа (5:7) или 30 градусов на худой конец. Скорее всего эти 15м тоже как-то растянуты по горизонтали, но пока что не нашёл, возможно на 1км.
Вот тут пишут, что вообще пофигу перепад.
Вопрос, а зачем тогда ЦАСБл и почему он в прайсах дороже?

Автор:  k-igor [ 13 мар 2013, 09:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля

Asaneck писал(а):
Этот параметр не ясен мне откровенно. В моём понятии перепад обозначается типа (5:7) или 30 градусов на худой конец. Скорее всего эти 15м тоже как-то растянуты по горизонтали, но пока что не нашёл, возможно на 1км.
Вот тут пишут, что вообще пофигу перепад.
Вопрос, а зачем тогда ЦАСБл и почему он в прайсах дороже?

Помню когда-то сам интересовался этим вопросом, нужно было подняться на мост, а затем спуститься с моста в итоге отказался от этой идеи.
Видимо производство кабеля дороже, поэтому и кабель дороже. Подъем на опору кабеля ААБл на мой взгляд совсем не критично, т.к везде есть подъемы к подключаемому оборудованию.

Автор:  Asaneck [ 14 мар 2013, 04:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля

Дело в том, что вопрос по-прежнему актуален. Вообще строительная организация рекомендует (указывает) АСБл, хотя ясен пень, что при кабельной вставке в ВЛ, придется подиматься на опору(с двух сторон даже). Видимо, придётся согласиться с их практическим опытом (уточню всё же).
А
Цитата:
...везде есть подъемы к подключаемому оборудованию.

так это может кабель для ситуации выхода из ТП и сразу в подвал здания, там плавные перепады не более метра.