Автор:  Pavel86 [ 20 дек 2012, 05:46 ]
Заголовок сообщения:  Расчет на прочность кабеля

Вопрос для справки. Подскажите из своего опыта проектирования при сечении алюминиевого кабеля 4х16мм2, 4х25мм2 для 2-го гололедного района, 2 ветровой каким может быть максимальное расстояние между опорами.

Автор:  k-igor [ 20 дек 2012, 06:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет на прочность кабеля

Pavel86 писал(а):
Вопрос для справки. Подскажите из своего опыта проектирования при сечении алюминиевого кабеля 4х16мм2, 4х25мм2 для 2-го гололедного района, 2 ветровой каким может быть максимальное расстояние между опорами.

А что за кабель имеете ввиду, для каких целей? Вообще-то СИП следует применять...

Автор:  Pavel86 [ 20 дек 2012, 07:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет на прочность кабеля

k-igor писал(а):
А что за кабель имеете ввиду, для каких целей? Вообще-то СИП следует применять...


Кабель сип. ВЛИ-0,4кВ

Автор:  k-igor [ 20 дек 2012, 07:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет на прочность кабеля

Pavel86 писал(а):
Кабель сип. ВЛИ-0,4кВ

СИП это не кабель, а провод :)
До 40м может быть расстояние между опорами.

Автор:  Incolex [ 05 фев 2013, 11:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет на прочность кабеля

k-igor писал(а):
Pavel86 писал(а):
Кабель сип. ВЛИ-0,4кВ

СИП это не кабель, а провод :)
До 40м может быть расстояние между опорами.



А можно поинтересоваться откуда цифра 40 м взялась?

Автор:  k-igor [ 05 фев 2013, 11:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет на прочность кабеля

Incolex писал(а):
А можно поинтересоваться откуда цифра 40 м взялась?

СТП09110.20.186-09
Железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи напряжением 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами марки СИП-4и. Технические требования.

Автор:  Incolex [ 05 фев 2013, 11:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет на прочность кабеля

Спасибо, полезная вещица, плохо только что нет русского аналога, а то порой инспектору тяжело объяснить почему на СИП4 пролёт больше 25м, т.к. ему не убедителен твой расчёт механики провода и опоры показывающий, что пролёты на этот провод могут быть больше 25метров, ему видите ли типовой покажи.

Автор:  k-igor [ 05 фев 2013, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет на прочность кабеля

Incolex писал(а):
Спасибо, полезная вещица, плохо только что нет русского аналога, а то порой инспектору тяжело объяснить почему на СИП4 пролёт больше 25м, т.к. ему не убедителен твой расчёт механики провода и опоры показывающий, что пролёты на этот провод могут быть больше 25метров, ему видите ли типовой покажи.

Должен быть, найду напишу.

Автор:  Alex [ 06 фев 2013, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет на прочность кабеля

Incolex писал(а):
Спасибо, полезная вещица, плохо только что нет русского аналога, а то порой инспектору тяжело объяснить почему на СИП4 пролёт больше 25м, т.к. ему не убедителен твой расчёт механики провода и опоры показывающий, что пролёты на этот провод могут быть больше 25метров, ему видите ли типовой покажи.

Посмотрите такой типовой проект:
Одноцепные железобетонные опоры 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами.
Арх.№ЛЭП98.08

Автор:  Incolex [ 08 фев 2013, 10:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет на прочность кабеля

Alex писал(а):
Incolex писал(а):
Спасибо, полезная вещица, плохо только что нет русского аналога, а то порой инспектору тяжело объяснить почему на СИП4 пролёт больше 25м, т.к. ему не убедителен твой расчёт механики провода и опоры показывающий, что пролёты на этот провод могут быть больше 25метров, ему видите ли типовой покажи.

Посмотрите такой типовой проект:
Одноцепные железобетонные опоры 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами.
Арх.№ЛЭП98.08


в место него используются типовые 25.0017, 26.0086 и тд. - одно и тоже только под разные производители арматуры СИП, а Арх.№ЛЭП98.08 уже давно списан за ненадобностью, т.к. по политикам МРСК применяются арматуры Нилед, Сикам и тд. в зависимости от регионов + в этом типовом п.3.5 ПЗ аналогичен пункту в Типовом 25.0017 на который и опираются инспекторы и им пох... на всё, они этот пункт применяют ко всем мелким СИПам (СИП4 2х16, СТП4 4х16, СИП4 2х25, СИП4 4х25) вне зависимости от того ответвление к вводу или нет. И даже не хотят разобраться в чертеже, из которого видно что ответвление ко вводу в типовом 25.0017 выполнено на анкерном кронштейне СА16, который крепится одной лентой + пролёт выбирается чтобы крепление не вырвало из фасада здания. А думать инспекторы у нас не любят, нормы, правила, типовые читают и трактуют по своему (((