Вопрос для справки. Подскажите из своего опыта проектирования при сечении алюминиевого кабеля 4х16мм2, 4х25мм2 для 2-го гололедного района, 2 ветровой каким может быть максимальное расстояние между опорами.
Заголовок сообщения: Re: Расчет на прочность кабеля
Добавлено: 20 дек 2012, 06:12
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel86 писал(а):
Вопрос для справки. Подскажите из своего опыта проектирования при сечении алюминиевого кабеля 4х16мм2, 4х25мм2 для 2-го гололедного района, 2 ветровой каким может быть максимальное расстояние между опорами.
А что за кабель имеете ввиду, для каких целей? Вообще-то СИП следует применять...
Заголовок сообщения: Re: Расчет на прочность кабеля
Добавлено: 05 фев 2013, 11:21
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Incolex писал(а):
А можно поинтересоваться откуда цифра 40 м взялась?
СТП09110.20.186-09 Железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи напряжением 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами марки СИП-4и. Технические требования.
Заголовок сообщения: Re: Расчет на прочность кабеля
Добавлено: 05 фев 2013, 11:58
Зарегистрирован: 05 фев 2013, 10:36 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, полезная вещица, плохо только что нет русского аналога, а то порой инспектору тяжело объяснить почему на СИП4 пролёт больше 25м, т.к. ему не убедителен твой расчёт механики провода и опоры показывающий, что пролёты на этот провод могут быть больше 25метров, ему видите ли типовой покажи.
Заголовок сообщения: Re: Расчет на прочность кабеля
Добавлено: 05 фев 2013, 12:00
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Incolex писал(а):
Спасибо, полезная вещица, плохо только что нет русского аналога, а то порой инспектору тяжело объяснить почему на СИП4 пролёт больше 25м, т.к. ему не убедителен твой расчёт механики провода и опоры показывающий, что пролёты на этот провод могут быть больше 25метров, ему видите ли типовой покажи.
Заголовок сообщения: Re: Расчет на прочность кабеля
Добавлено: 06 фев 2013, 11:06
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Incolex писал(а):
Спасибо, полезная вещица, плохо только что нет русского аналога, а то порой инспектору тяжело объяснить почему на СИП4 пролёт больше 25м, т.к. ему не убедителен твой расчёт механики провода и опоры показывающий, что пролёты на этот провод могут быть больше 25метров, ему видите ли типовой покажи.
Посмотрите такой типовой проект: Одноцепные железобетонные опоры 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами. Арх.№ЛЭП98.08
Заголовок сообщения: Re: Расчет на прочность кабеля
Добавлено: 08 фев 2013, 10:56
Зарегистрирован: 05 фев 2013, 10:36 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
Incolex писал(а):
Спасибо, полезная вещица, плохо только что нет русского аналога, а то порой инспектору тяжело объяснить почему на СИП4 пролёт больше 25м, т.к. ему не убедителен твой расчёт механики провода и опоры показывающий, что пролёты на этот провод могут быть больше 25метров, ему видите ли типовой покажи.
Посмотрите такой типовой проект: Одноцепные железобетонные опоры 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами. Арх.№ЛЭП98.08
в место него используются типовые 25.0017, 26.0086 и тд. - одно и тоже только под разные производители арматуры СИП, а Арх.№ЛЭП98.08 уже давно списан за ненадобностью, т.к. по политикам МРСК применяются арматуры Нилед, Сикам и тд. в зависимости от регионов + в этом типовом п.3.5 ПЗ аналогичен пункту в Типовом 25.0017 на который и опираются инспекторы и им пох... на всё, они этот пункт применяют ко всем мелким СИПам (СИП4 2х16, СТП4 4х16, СИП4 2х25, СИП4 4х25) вне зависимости от того ответвление к вводу или нет. И даже не хотят разобраться в чертеже, из которого видно что ответвление ко вводу в типовом 25.0017 выполнено на анкерном кронштейне СА16, который крепится одной лентой + пролёт выбирается чтобы крепление не вырвало из фасада здания. А думать инспекторы у нас не любят, нормы, правила, типовые читают и трактуют по своему (((