Автор: | AkeksUFA [ 14 дек 2012, 10:25 ] |
Заголовок сообщения: | КЛ-0,4кВ |
Доброе время суток. Подскажите как выполнить проект кл 0,4кВ пристроенного помещения. Помещение относиться к 3 категории (около 20 кВт), а системы дымоудаления к 1 категории (около 25 кВТ). Есть Ту на 80 квт от одной ТП 10/0,4. До нее около 160 м. Как выполниить, с чего начать? Есть у кого-нить типовые проекты? |
Автор: | k-igor [ 14 дек 2012, 10:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КЛ-0,4кВ |
AkeksUFA писал(а): Доброе время суток. Подскажите как выполнить проект кл 0,4кВ пристроенного помещения. Помещение относиться к 3 категории (около 20 кВт), а системы дымоудаления к 1 категории (около 25 кВТ). Есть Ту на 80 квт от одной ТП 10/0,4. До нее около 160 м. Как выполниить, с чего начать? Есть у кого-нить типовые проекты? Системы дымоудаления работают при пожаре или после пожара? А ТУ на первую категорию есть? |
Автор: | AkeksUFA [ 14 дек 2012, 12:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КЛ-0,4кВ |
пока только на 3 категорию имеется. надо ли требовать на 1 категорию? или ИБП ставить? на счет дымоудаления при пожаре работает. |
Автор: | k-igor [ 14 дек 2012, 12:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КЛ-0,4кВ |
AkeksUFA писал(а): пока только на 3 категорию имеется. надо ли требовать на 1 категорию? или ИБП ставить? на счет дымоудаления при пожаре работает. Как выполненна система дымоудаления? Вентиляторы или просто открываются фрамуги в окнах? |
Автор: | Сергей [ 14 дек 2012, 17:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КЛ-0,4кВ |
AkeksUFA писал(а): Доброе время суток. Подскажите как выполнить проект кл 0,4кВ пристроенного помещения. Помещение относиться к 3 категории (около 20 кВт), а системы дымоудаления к 1 категории (около 25 кВТ). Есть Ту на 80 квт от одной ТП 10/0,4. До нее около 160 м. Как выполниить, с чего начать? Есть у кого-нить типовые проекты? Есть и такое в ПУЭ 7.1.57. Противопожарные устройства и охранная сигнализация, независимо от категории по надежности электроснабжения здания, должны питаться от двух вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода. Переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически. Что касается пожарной сигнализации и автоматических систем пожаротушения, к которым дымоудаление не относится, то согласно СП 6.13130-2009: 4.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. Примечание - Время работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме может быть сокращено до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики. При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки аккумулятора. Есть над чем подумать... Итог: пожарная сигнализация и пожаротушение - от РИП (со встроенной АБ), дымоудаление - по ПУЭ допускается двумя линиями от одного ИП, свод правил этого также не запрещает, главное выбрать правильный тип кабеля - нг-FR... испытанным по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 |
Автор: | ВВД [ 24 дек 2012, 01:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КЛ-0,4кВ |
Прошу помочь с расчетом кабеля 0,4 кВ подземной прокладки на 750 кВт торгового центра. По моим расчетам получается не реальное сечение. Длина трассы 90 м от КТП. |
Автор: | k-igor [ 24 дек 2012, 08:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КЛ-0,4кВ |
ВВД писал(а): Прошу помочь с расчетом кабеля 0,4 кВ подземной прокладки на 750 кВт торгового центра. По моим расчетам получается не реальное сечение. Длина трассы 90 м от КТП. Медные или алюминиевые кабели будете брать? 750кВт это расчетная мощность? А какой ток получается? Здесь скорее всего надо брать одножильные медные кабели из сшитого полиэтилена. |
Автор: | ВВД [ 24 дек 2012, 09:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КЛ-0,4кВ |
750 кВт- установленная мощность согласно выданным ТУ, заказчик в процессе строительства взял мощность наобум (400 кВт на маг. Магнит и 350 кВт на свои нужды. Ранее, до обращения за проектом, были проложены 2 кабеля АВБбШв 4х120. Расчетный ток получается 1463А, сечение в алюминии около 600. Что вообще не реально . Таблиц в ПУЭ на такую мощность нет , а в расчете может я допустил ошибку? Не могу понять! |
Автор: | k-igor [ 24 дек 2012, 10:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КЛ-0,4кВ |
ВВД писал(а): 750 кВт- установленная мощность согласно выданным ТУ, заказчик в процессе строительства взял мощность наобум (400 кВт на маг. Магнит и 350 кВт на свои нужды. Ранее, до обращения за проектом, были проложены 2 кабеля АВБбШв 4х120. Расчетный ток получается 1463А, сечение в алюминии около 600. Что вообще не реально . Таблиц в ПУЭ на такую мощность нет , а в расчете может я допустил ошибку? Не могу понять! Скажем так. Для начала нужно выполнить проект внутреннего электроснабжения, получить расчетный ток, а потом прокладывать питающий кабель. По установленной мощности питающие линии не прокладывают. Может есть смысл разделить на 2 ВРУ и на каждый завести свою линию? Например 3 одножильных медных кабеля из сшитого полиэтилена сечением 400мм2 - 860А. |
Автор: | Incolex [ 05 фев 2013, 11:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КЛ-0,4кВ |
k-igor писал(а): ВВД писал(а): 750 кВт- установленная мощность согласно выданным ТУ, заказчик в процессе строительства взял мощность наобум (400 кВт на маг. Магнит и 350 кВт на свои нужды. Ранее, до обращения за проектом, были проложены 2 кабеля АВБбШв 4х120. Расчетный ток получается 1463А, сечение в алюминии около 600. Что вообще не реально . Таблиц в ПУЭ на такую мощность нет , а в расчете может я допустил ошибку? Не могу понять! Скажем так. Для начала нужно выполнить проект внутреннего электроснабжения, получить расчетный ток, а потом прокладывать питающий кабель. По установленной мощности питающие линии не прокладывают. Может есть смысл разделить на 2 ВРУ и на каждый завести свою линию? Например 3 одножильных медных кабеля из сшитого полиэтилена сечением 400мм2 - 860А. ха, глупей ТУ ещё не видел по той причине что 750кВт по 0,4 передавать на расстояние близкое к 100м - на грани абсурда, если можно скан приложить, так чисто поржать. То что заказчики берут мощность ковыряя в носу - это везде такое, ни кто не хочет заплатить денег на обоснование мощности, проще отвалить в разы больше денег и взять наобум огромное количество кВт. В ТУ по любому такой ампераж не дадут с одной панели. А так же не понятно что в ТУ написано про компенсацию. А если по теме то получается следующее: то что они получат по расчёту это одна песня, но необходимо чтобы линия держала отведённую по ТУ мощность, т.е. придётся всё же городить линию на всю мощность. А то что она будет из медных кабелей большого сечения это факт. И главное - с огромной долей вероятности будет то что трасса кабельной линии значительно увеличится по той причине, что протянуть такую кабельную линию в каком нибудь населённом пункте очень сложно, а в городе оооооочень сложно. Поэтому может оказаться, что указанных выше сечений кабеля будет не достаточно. Я бы на Вашем месте поговорил с заказчиком на предмет замены ТУ на класс напряжения 6/10кВ, это будет намного дешевле, даже с учётом покупки комплектной КТП чем купить медный кабель из сшитого полиэтилена огромного сечения, а потом ещё получить геморой с транспозицией брони. Судя по мощности это будет не рядовой магазин Магнит а что-то типа Торгового центра, а следовательно парковка на которой разместить КТП ближе к центру нагрузок. Ну как то так. |