 Заголовок сообщения: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 16:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 дек 2012, 16:18
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые форумчане,помогите правильно выбрать сечение ввода (СИП),три подьезда,около 90 квартир(малосимейки),без лифта...Застройщик советует использовать уже существующий СИП 3/95-1/70, на два таких дома,т.е.180квартир,но по моим подсчётам маловато,я не знаю коэффициентов и хотелось бы расчёты для застройщика..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 18:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
vital400 писал(а):
Уважаемые форумчане,помогите правильно выбрать сечение ввода (СИП),три подьезда,около 90 квартир(малосимейки),без лифта...Застройщик советует использовать уже существующий СИП 3/95-1/70, на два таких дома,т.е.180квартир,но по моим подсчётам маловато,я не знаю коэффициентов и хотелось бы расчёты для застройщика..

Самый лучший способ, если это реконструкция, узнать реальную потребляемую нагрузку дома и выбрать кабель с учетом этой нагрузки.
Или новое строительство?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 19:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 дек 2012, 16:18
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Два новых дома,ещё не заселённых..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 05:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
vital400 писал(а):
Два новых дома,ещё не заселённых..

Если дома новые, должны быть проекты внутреннего электроснабжения, где будет прописана расчетная мощность и ток...
Ну а если сами хотите их проверить, то хочу уточнить, вы из России? На нормы чьи опираться...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 06:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
vital400 писал(а):
Уважаемые форумчане,помогите правильно выбрать сечение ввода (СИП),три подьезда,около 90 квартир(малосимейки),без лифта...Застройщик советует использовать уже существующий СИП 3/95-1/70, на два таких дома,т.е.180квартир,но по моим подсчётам маловато,я не знаю коэффициентов и хотелось бы расчёты для застройщика..

Квартиры с электроплитами?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 08:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 дек 2012, 16:18
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Россия,Сочи,квартиры не газифицированы т.е. с плитами и кондиционерами...Зарегистрированы как ИЖС,проекта электроснабжения нет.подьезды освещение и улица примерно 100 светильников по 20-60Вт,КНС 5000Вт


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 08:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 дек 2012, 16:18
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я понимаю что некоторые шокированы,но такая специфика строительства в Сочи.Тех условия ещё не получены..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 08:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В общем начну так :)
СИП 3/95-1/70 - 370А.
Проверим по току.
Исходные данные: 180 квартир с электроплитами.
Пусть удельная мощность на 1 квартиру будет 1,4кВт (таблица 6.1 СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий).
Р=1,4*180=252кВт, I=434А.
Как видим данны кабель не проходит даже по току. А какая длина трасы? Нужно еще проверить и по потери напряжения.

С учетом кондиционеров может вылезти еще большая цифра...
Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы│6.2 и 6.3).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 14:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 дек 2012, 16:18
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо коллега,теперь будет что показать застройщику! Ещё вопрос:допускается ли для разводки по коридору от этажных щитков до квартиры,вместо ВВГ3/6мм использовать АВВГ2/10 +ПВ3/6 земля под штукатурку?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 17:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
vital400 писал(а):
Спасибо коллега,теперь будет что показать застройщику! Ещё вопрос:допускается ли для разводки по коридору от этажных щитков до квартиры,вместо ВВГ3/6мм использовать АВВГ2/10 +ПВ3/6 земля под штукатурку?

Вроде как ПУЭ не запрещает... хотя я так не делал бы.
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
...

Не нравится мне такое решение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика