Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2412
Страница 1 из 1

Автор:  vital400 [ 04 дек 2012, 16:40 ]
Заголовок сообщения:  Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома

Уважаемые форумчане,помогите правильно выбрать сечение ввода (СИП),три подьезда,около 90 квартир(малосимейки),без лифта...Застройщик советует использовать уже существующий СИП 3/95-1/70, на два таких дома,т.е.180квартир,но по моим подсчётам маловато,я не знаю коэффициентов и хотелось бы расчёты для застройщика..

Автор:  k-igor [ 04 дек 2012, 18:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома

vital400 писал(а):
Уважаемые форумчане,помогите правильно выбрать сечение ввода (СИП),три подьезда,около 90 квартир(малосимейки),без лифта...Застройщик советует использовать уже существующий СИП 3/95-1/70, на два таких дома,т.е.180квартир,но по моим подсчётам маловато,я не знаю коэффициентов и хотелось бы расчёты для застройщика..

Самый лучший способ, если это реконструкция, узнать реальную потребляемую нагрузку дома и выбрать кабель с учетом этой нагрузки.
Или новое строительство?

Автор:  vital400 [ 04 дек 2012, 19:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома

Два новых дома,ещё не заселённых..

Автор:  k-igor [ 05 дек 2012, 05:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома

vital400 писал(а):
Два новых дома,ещё не заселённых..

Если дома новые, должны быть проекты внутреннего электроснабжения, где будет прописана расчетная мощность и ток...
Ну а если сами хотите их проверить, то хочу уточнить, вы из России? На нормы чьи опираться...

Автор:  Proektant [ 05 дек 2012, 06:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома

vital400 писал(а):
Уважаемые форумчане,помогите правильно выбрать сечение ввода (СИП),три подьезда,около 90 квартир(малосимейки),без лифта...Застройщик советует использовать уже существующий СИП 3/95-1/70, на два таких дома,т.е.180квартир,но по моим подсчётам маловато,я не знаю коэффициентов и хотелось бы расчёты для застройщика..

Квартиры с электроплитами?

Автор:  vital400 [ 05 дек 2012, 08:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома

Россия,Сочи,квартиры не газифицированы т.е. с плитами и кондиционерами...Зарегистрированы как ИЖС,проекта электроснабжения нет.подьезды освещение и улица примерно 100 светильников по 20-60Вт,КНС 5000Вт

Автор:  vital400 [ 05 дек 2012, 08:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома

Я понимаю что некоторые шокированы,но такая специфика строительства в Сочи.Тех условия ещё не получены..

Автор:  k-igor [ 05 дек 2012, 08:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома

В общем начну так :)
СИП 3/95-1/70 - 370А.
Проверим по току.
Исходные данные: 180 квартир с электроплитами.
Пусть удельная мощность на 1 квартиру будет 1,4кВт (таблица 6.1 СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий).
Р=1,4*180=252кВт, I=434А.
Как видим данны кабель не проходит даже по току. А какая длина трасы? Нужно еще проверить и по потери напряжения.

С учетом кондиционеров может вылезти еще большая цифра...
Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы│6.2 и 6.3).

Автор:  vital400 [ 05 дек 2012, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома

Спасибо коллега,теперь будет что показать застройщику! Ещё вопрос:допускается ли для разводки по коридору от этажных щитков до квартиры,вместо ВВГ3/6мм использовать АВВГ2/10 +ПВ3/6 земля под штукатурку?

Автор:  k-igor [ 05 дек 2012, 17:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома

vital400 писал(а):
Спасибо коллега,теперь будет что показать застройщику! Ещё вопрос:допускается ли для разводки по коридору от этажных щитков до квартиры,вместо ВВГ3/6мм использовать АВВГ2/10 +ПВ3/6 земля под штукатурку?

Вроде как ПУЭ не запрещает... хотя я так не делал бы.
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
...

Не нравится мне такое решение.