 Заголовок сообщения: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 16:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 дек 2012, 16:18
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые форумчане,помогите правильно выбрать сечение ввода (СИП),три подьезда,около 90 квартир(малосимейки),без лифта...Застройщик советует использовать уже существующий СИП 3/95-1/70, на два таких дома,т.е.180квартир,но по моим подсчётам маловато,я не знаю коэффициентов и хотелось бы расчёты для застройщика..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 18:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
vital400 писал(а):
Уважаемые форумчане,помогите правильно выбрать сечение ввода (СИП),три подьезда,около 90 квартир(малосимейки),без лифта...Застройщик советует использовать уже существующий СИП 3/95-1/70, на два таких дома,т.е.180квартир,но по моим подсчётам маловато,я не знаю коэффициентов и хотелось бы расчёты для застройщика..

Самый лучший способ, если это реконструкция, узнать реальную потребляемую нагрузку дома и выбрать кабель с учетом этой нагрузки.
Или новое строительство?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 19:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 дек 2012, 16:18
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Два новых дома,ещё не заселённых..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 05:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
vital400 писал(а):
Два новых дома,ещё не заселённых..

Если дома новые, должны быть проекты внутреннего электроснабжения, где будет прописана расчетная мощность и ток...
Ну а если сами хотите их проверить, то хочу уточнить, вы из России? На нормы чьи опираться...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 06:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
vital400 писал(а):
Уважаемые форумчане,помогите правильно выбрать сечение ввода (СИП),три подьезда,около 90 квартир(малосимейки),без лифта...Застройщик советует использовать уже существующий СИП 3/95-1/70, на два таких дома,т.е.180квартир,но по моим подсчётам маловато,я не знаю коэффициентов и хотелось бы расчёты для застройщика..

Квартиры с электроплитами?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 08:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 дек 2012, 16:18
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Россия,Сочи,квартиры не газифицированы т.е. с плитами и кондиционерами...Зарегистрированы как ИЖС,проекта электроснабжения нет.подьезды освещение и улица примерно 100 светильников по 20-60Вт,КНС 5000Вт


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 08:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 дек 2012, 16:18
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я понимаю что некоторые шокированы,но такая специфика строительства в Сочи.Тех условия ещё не получены..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 08:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В общем начну так :)
СИП 3/95-1/70 - 370А.
Проверим по току.
Исходные данные: 180 квартир с электроплитами.
Пусть удельная мощность на 1 квартиру будет 1,4кВт (таблица 6.1 СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий).
Р=1,4*180=252кВт, I=434А.
Как видим данны кабель не проходит даже по току. А какая длина трасы? Нужно еще проверить и по потери напряжения.

С учетом кондиционеров может вылезти еще большая цифра...
Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы│6.2 и 6.3).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 14:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 дек 2012, 16:18
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо коллега,теперь будет что показать застройщику! Ещё вопрос:допускается ли для разводки по коридору от этажных щитков до квартиры,вместо ВВГ3/6мм использовать АВВГ2/10 +ПВ3/6 земля под штукатурку?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 17:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
vital400 писал(а):
Спасибо коллега,теперь будет что показать застройщику! Ещё вопрос:допускается ли для разводки по коридору от этажных щитков до квартиры,вместо ВВГ3/6мм использовать АВВГ2/10 +ПВ3/6 земля под штукатурку?

Вроде как ПУЭ не запрещает... хотя я так не делал бы.
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
...

Не нравится мне такое решение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика