Заголовок сообщения: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
Добавлено: 04 дек 2012, 16:40
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 16:18 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые форумчане,помогите правильно выбрать сечение ввода (СИП),три подьезда,около 90 квартир(малосимейки),без лифта...Застройщик советует использовать уже существующий СИП 3/95-1/70, на два таких дома,т.е.180квартир,но по моим подсчётам маловато,я не знаю коэффициентов и хотелось бы расчёты для застройщика..
Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
Добавлено: 04 дек 2012, 18:10
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
vital400 писал(а):
Уважаемые форумчане,помогите правильно выбрать сечение ввода (СИП),три подьезда,около 90 квартир(малосимейки),без лифта...Застройщик советует использовать уже существующий СИП 3/95-1/70, на два таких дома,т.е.180квартир,но по моим подсчётам маловато,я не знаю коэффициентов и хотелось бы расчёты для застройщика..
Самый лучший способ, если это реконструкция, узнать реальную потребляемую нагрузку дома и выбрать кабель с учетом этой нагрузки. Или новое строительство?
Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
Добавлено: 05 дек 2012, 05:17
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
vital400 писал(а):
Два новых дома,ещё не заселённых..
Если дома новые, должны быть проекты внутреннего электроснабжения, где будет прописана расчетная мощность и ток... Ну а если сами хотите их проверить, то хочу уточнить, вы из России? На нормы чьи опираться...
Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
Добавлено: 05 дек 2012, 06:09
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
vital400 писал(а):
Уважаемые форумчане,помогите правильно выбрать сечение ввода (СИП),три подьезда,около 90 квартир(малосимейки),без лифта...Застройщик советует использовать уже существующий СИП 3/95-1/70, на два таких дома,т.е.180квартир,но по моим подсчётам маловато,я не знаю коэффициентов и хотелось бы расчёты для застройщика..
Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
Добавлено: 05 дек 2012, 08:11
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 16:18 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Россия,Сочи,квартиры не газифицированы т.е. с плитами и кондиционерами...Зарегистрированы как ИЖС,проекта электроснабжения нет.подьезды освещение и улица примерно 100 светильников по 20-60Вт,КНС 5000Вт
Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
Добавлено: 05 дек 2012, 08:37
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
В общем начну так СИП 3/95-1/70 - 370А. Проверим по току. Исходные данные: 180 квартир с электроплитами. Пусть удельная мощность на 1 квартиру будет 1,4кВт (таблица 6.1 СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий). Р=1,4*180=252кВт, I=434А. Как видим данны кабель не проходит даже по току. А какая длина трасы? Нужно еще проверить и по потери напряжения.
С учетом кондиционеров может вылезти еще большая цифра... Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы│6.2 и 6.3).
Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
Добавлено: 05 дек 2012, 14:04
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 16:18 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо коллега,теперь будет что показать застройщику! Ещё вопрос:допускается ли для разводки по коридору от этажных щитков до квартиры,вместо ВВГ3/6мм использовать АВВГ2/10 +ПВ3/6 земля под штукатурку?
Заголовок сообщения: Re: Расчёт сечения ввода трёхподьездного дома
Добавлено: 05 дек 2012, 17:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
vital400 писал(а):
Спасибо коллега,теперь будет что показать застройщику! Ещё вопрос:допускается ли для разводки по коридору от этажных щитков до квартиры,вместо ВВГ3/6мм использовать АВВГ2/10 +ПВ3/6 земля под штукатурку?
Вроде как ПУЭ не запрещает... хотя я так не делал бы. 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; ...