Подскажите документ, где будет написано про отвод земли под кабельные линии, в частности 10кВ. Нем могу нигде найти. Отвод земли под ВЛ написано, под кабель ни слова. |
Автор: | Proektant [ 04 дек 2012, 11:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отвод земли под кабельную линию 10кВ |
APS писал(а): Подскажите документ, где будет написано про отвод земли под кабельные линии, в частности 10кВ. Нем могу нигде найти. Отвод земли под ВЛ написано, под кабель ни слова. Посмотрите Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 - 500 кВ. СН 465-74 2.5. Ширина полос земель, отводимых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м, а для линий напряжением 110 кВ и выше - не более 10 м. |
Автор: | APS [ 04 дек 2012, 13:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отвод земли под кабельную линию 10кВ |
Спасибо за документ. Смотрел его да увидел только про ВЛ |