Автор: | Katon [ 03 дек 2012, 08:39 ] |
Заголовок сообщения: | Опуск кабеля |
В помещении столовой опуск кабеля к оборудованию можно сделать в кабель-канале(КК), а не в металлорукаве? Столовая находится в здании бытовых и относится по СНиП 31-05-2003, СНиП 2.09.04-87 к общественным зданиям административного назначения, ПУЭ п. 2.1.52 говорится, что в таких помещениях спуски допускается не защищать от мех. воздействий, да и возможных механических повреждений в данном помещении вероятность очень маленькая, к тому же эстетически проложить по плитке металлорукав для меня просто убийственное решение администрации, если честно. Права я буду с решением с КК? |
Автор: | k-igor [ 03 дек 2012, 09:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опуск кабеля |
Katon писал(а): В помещении столовой опуск кабеля к оборудованию можно сделать в кабель-канале(КК), а не в металлорукаве? Столовая находится в здании бытовых и относится по СНиП 31-05-2003, СНиП 2.09.04-87 к общественным зданиям административного назначения, ПУЭ п. 2.1.52 говорится, что в таких помещениях спуски допускается не защищать от мех. воздействий, да и возможных механических повреждений в данном помещении вероятность очень маленькая, к тому же эстетически проложить по плитке металлорукав для меня просто убийственное решение администрации, если честно. Права я буду с решением с КК? Я бы лучше сделал в гибкой ПВХ трубе. И защита и эстетика. |