В помещении столовой опуск кабеля к оборудованию можно сделать в кабель-канале(КК), а не в металлорукаве? Столовая находится в здании бытовых и относится по СНиП 31-05-2003, СНиП 2.09.04-87 к общественным зданиям административного назначения, ПУЭ п. 2.1.52 говорится, что в таких помещениях спуски допускается не защищать от мех. воздействий, да и возможных механических повреждений в данном помещении вероятность очень маленькая, к тому же эстетически проложить по плитке металлорукав для меня просто убийственное решение администрации, если честно. Права я буду с решением с КК?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
В помещении столовой опуск кабеля к оборудованию можно сделать в кабель-канале(КК), а не в металлорукаве? Столовая находится в здании бытовых и относится по СНиП 31-05-2003, СНиП 2.09.04-87 к общественным зданиям административного назначения, ПУЭ п. 2.1.52 говорится, что в таких помещениях спуски допускается не защищать от мех. воздействий, да и возможных механических повреждений в данном помещении вероятность очень маленькая, к тому же эстетически проложить по плитке металлорукав для меня просто убийственное решение администрации, если честно. Права я буду с решением с КК?
Я бы лучше сделал в гибкой ПВХ трубе. И защита и эстетика.