Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
elektrik писал(а):
Скажите пожалуйста где взять сопротивление генератора?
ГОСТ 28249-93. Короткие замыкания в электроустановках. 2.9. Параметры автономных источников электроэнергии и синхронных электродвигателей. При расчете начального значения периодической составляющей тока КЗ автономные источники, а также синхронные электродвигатели следует учитывать сверхпереходным сопротивлением по продольной оси ротора (хd), а при определении постоянной времени затухания апериодической составляющей тока КЗ - индуктивным сопротивлением для токов обратной последовательности x2 и активным сопротивлением обмотки статора r. При приближенных расчетах принимают: xd(ном) = 0,15; x2 = xd ; r = 0,15 .
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08 Сообщений: 53 Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
2.9. Параметры автономных источников электроэнергии и синхронных электродвигателей. При расчете начального значения периодической составляющей тока КЗ автономные источники, а также синхронные электродвигатели следует учитывать сверхпереходным сопротивлением по продольной оси ротора (хd), а при определении постоянной времени затухания апериодической составляющей тока КЗ - индуктивным сопротивлением для токов обратной последовательности x2 и активным сопротивлением обмотки статора r. При приближенных расчетах принимают: xd(ном) = 0,15; x2 = xd ; r = 0,15 .
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 08:30 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, пожалуйста, если нам нужно рассчитать ток короткого замыкания в конце питающей линии, то ток К.З. в начале этой линии нужно запросить у организации, эксплуатирующей ТП, к которому мы присоединяемся?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hello писал(а):
Подскажите, пожалуйста, если нам нужно рассчитать ток короткого замыкания в конце питающей линии, то ток К.З. в начале этой линии нужно запросить у организации, эксплуатирующей ТП, к которому мы присоединяемся?
Вам нужна линия от ТП до вашего потребителя, т.е. если вы подключаетесь от ТП, то ничего вам не нужно. Подставляете значения длины линии, характеристики трансформатора и получаете ток к.з.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Hello писал(а):
Подскажите, пожалуйста, если нам нужно рассчитать ток короткого замыкания в конце питающей линии, то ток К.З. в начале этой линии нужно запросить у организации, эксплуатирующей ТП, к которому мы присоединяемся?
Если посмотреть ГОСТ 28249-93 на расчет ТКЗ в сети 0,4 кВ, то Вам необходимо знать реактивное сопротивление системы, либо ТКЗ на источнике питания для ТП, далее зная по каким кабелям обеспечивается электроснабжение ТП, Вы сможете определить ТКЗ непосредственно перед трансформаторами. Так например, при ТКЗ до трансформатора TTR-1600-6/0,4 кВ (D/Y0-11) 5 кА - после трансформатора Iкз=25,9 кА, при ТКЗ до трансформатора 20 кА, после трансформатора Iкз=34,3 кА. Выводы о том, нужны или не нужны Вам значения токов КЗ до трансформатора или на источнике питания делайте сами.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения